電子變壓器居然輸出直流?

在“電子鎮流器改電子變壓器”過程中,為測量“每伏匝數”,在E形電感的側柱上,臨時加繞5匝線圈。測量電壓時,交、直流均為0V。萬用表是ZT219,測頻率:19KHz、點空比:50%,均感覺正常。(只是發現,“頻率”以每秒2-3Hz下降,直到17KHz,仍在緩慢下降。)初步認為,是由于19KHz太高了,超出了萬用表的“交流電壓測量”的頻率范圍。

于是改用更加簡單的“LED直測”方式,結果:紅光LED正常發光。但是,將兩個紅光LED“反向并聯”后,再試驗時,居然“只亮1個”。反復試驗,結果相同。

單個LED“正向”發光正常,“反向”可見極其微弱的“啟輝光”。

我沒有示波器,猜測是“占空比偏差”導致嗎?再測發現,占空比仍然是50%。

奇怪現象:變壓器輸出了直流電壓。

我無法解釋這個現象,有朋友解釋一下嗎?

全部回復(4)
正序查看
倒序查看
豬老大
LV.6
2
2023-10-31 18:58

0
回復
st.you
LV.10
3
2023-11-05 16:20

示波器會給你解釋。

1
回復
#回復內容已被刪除#
4
mwxpk
LV.4
5
2023-12-13 09:09

加電感后 電感端為正。好多表不能測量高頻