如下圖,三相產品,電壓采樣方案為分壓電阻+運放(L1-N,L2-N,L3-N);
僅單相(L1)供電且不接地時,L2 \L3輸入端子也能量測到輸入電壓(萬用表量測該電壓確實存在且VL2=VL3等于VL1的一半左右),看起來是共模干擾導致,當移除L2\L3 壓敏電阻及對地Y電容后,該電壓會消失,由于產品確實存在不接地的使用場景,這個情況又不能忽略,請問大家有什么解決措施消除這個共模電壓?非常感謝~
p.s. 采樣電阻各移除兩顆4.7M仍有問題..