三相變壓器的不平衡問題

那為高手幫幫忙?
我設計了一個空氣等離子切割機三相變壓器,三相輸入電流及不平衡,有一相比其他高近10A,請告訴我影響不平衡的因素都有那些,這是什么原因我覺得應該考慮輸入網壓不平衡以外因素,因為相差太?
謝謝了
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
yzds409
LV.8
2
2005-04-02 21:40
你的主電路是三相可控整流嗎?
0
回復
2005-04-02 22:03
@yzds409
你的主電路是三相可控整流嗎?
是三相橋式二極管整流,用磁飽和方式控制工作點,
請前輩指教.謝謝了!
0
回復
2005-04-02 22:09
@yzds409
你的主電路是三相可控整流嗎?
好好好好好
0
回復
njyd
LV.8
5
2005-04-02 22:56
  你把輸入電源線換接一下看看,如果還是電壓高的一相電流大就說明時電網電壓問題.如果還是變壓器原先電流大的一相電流大就說明是負載不平衡或變壓器有問題.