利用TOP267設計的一種反激變換器,從90 VAC到265 VAC的寬輸入電壓范圍內,用于在2.0 A負載下提供12 V的隔離標稱輸出電壓,在200 mA負載下提供5 V的第二輸出。
TOP267VG通過根據控制引腳的電流調節占空比來調節輸出。電源輸出電壓在二次側分流穩壓器U3上檢測,并通過光耦合器U2向一次側提供反饋信號。
線路欠壓由電阻R1和R2提供給V引腳的電流決定。R5、VR2、D3為輸出過壓保護。輸入輸出電壓的增加會導致vr2檢測到的初級側偏置繞組的增加。一旦VR2被激活,它將注入電流到V引腳,導致IC關閉并進行自動重啟。
電源12V輸出的紋波測試曲線如下:
電源5V輸出的紋波測試曲線如下: