氣體放電管的選型口訣

氣體放電管主要是采用陶瓷密閉封裝,內部由兩個或數個帶間隙的金屬電極,充以惰性氣體(氬氣或氖氣)構成,是固有的一種雙向過壓保護器件。它們限制相對過高的起始工作電壓,但是可以承受相當大的電流并且通常應用在初級保護。

氣體放電管(GDT)選型口訣

電壓選高不選低‌:直流擊穿電壓需≥線路峰值1.8倍‌;‌

通流容量數kA起‌:根據浪涌波形選通流量(如8/20μs、10/700μs)‌;‌

高速選低容封裝‌:信號線防護優先用低電容(<2pF)貼片封裝‌;‌

續流限流要牢記‌:交流線路需串聯壓敏電阻,避免持續導通‌。

參考電路

浪拓電子(LangTuo):專業保護組件供應廠商及保護方案服務商

全部回復(1)
正序查看
倒序查看
luxing123
LV.8
2
04-18 11:18

衡量防護元器件氣體放電管(GDT)性能的主要技術指標有以下幾項:反應速度(響應時間)、沖擊擊穿電壓(保護水平)、放電電流(耐沖擊電流值)、寄生電容及使用壽命(10/1000μS條件下300次放電)。