性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

電流發生改變是怎么回事?

我現在給客戶一款線,是2.5平方的,他用交流測試,用36V電壓,9A電流,輸出端只有26V電壓了,請問是怎么回事?是電線用大了還是小了?還有就是這個交流與直流有和區別?
另:現在客戶要20A電流36V電壓,請問用多大電線OK?
全部回復(14)
正序查看
倒序查看
2008-12-26 08:15
導線也有內阻,通過電流后自然會產生壓降,相同材料導線越粗內阻越小,壓降也越小,對交流來說,導線還存在等效電感的影響,直流不存在.如果用戶需要用到輸入36V,輸出也是36V,電流20A的話,距離短了還可以通過加大截面積考慮,距離長了估計沒辦法.
0
回復
ydk777
LV.2
3
2008-12-26 08:20
@ytdfwangwei
導線也有內阻,通過電流后自然會產生壓降,相同材料導線越粗內阻越小,壓降也越小,對交流來說,導線還存在等效電感的影響,直流不存在.如果用戶需要用到輸入36V,輸出也是36V,電流20A的話,距離短了還可以通過加大截面積考慮,距離長了估計沒辦法.
客戶使用長度為100M,他是使用交流來測試的,在一端施壓36V,電流9A,電阻4歐,輸出一端變成了24V,問題是變化太大了,我的導體是每M電阻2.3歐的,請問這個是電線電阻過小影起的嗎?
這個產品是用在LED燈上的,因為經這條線輸出有成千上萬的LED燈,現在客戶要達到36V,20A請問高手應該用多大線比較好,用7#線可以達到要求嗎?
0
回復
2008-12-26 09:00
@ydk777
客戶使用長度為100M,他是使用交流來測試的,在一端施壓36V,電流9A,電阻4歐,輸出一端變成了24V,問題是變化太大了,我的導體是每M電阻2.3歐的,請問這個是電線電阻過小影起的嗎?這個產品是用在LED燈上的,因為經這條線輸出有成千上萬的LED燈,現在客戶要達到36V,20A請問高手應該用多大線比較好,用7#線可以達到要求嗎?
1、你的意思是不是輸入電壓36V,帶4歐姆負載,輸出只有24V了?那么壓降就是12V,導線的等效電阻是2歐姆,跟你的2.3mΩ每米相差10倍啊,這個可能跟等效電感有關了,直流壓降應該不會這么大,你可以讓他用直流試試.
2、LED燈不是直流的嗎?別見笑啊,這個我不懂,如果輸入36V直流,100米后還要求輸出20A,那么在輸出端電壓肯定會下降,需要知道客戶允許的壓降范圍,要想100m,20A沒壓降是不可能的.
3、你的導線電阻到底是多少,是不是我說的2.3mΩ每米
0
回復
ydk777
LV.2
5
2008-12-26 10:24
@ytdfwangwei
1、你的意思是不是輸入電壓36V,帶4歐姆負載,輸出只有24V了?那么壓降就是12V,導線的等效電阻是2歐姆,跟你的2.3mΩ每米相差10倍啊,這個可能跟等效電感有關了,直流壓降應該不會這么大,你可以讓他用直流試試.2、LED燈不是直流的嗎?別見笑啊,這個我不懂,如果輸入36V直流,100米后還要求輸出20A,那么在輸出端電壓肯定會下降,需要知道客戶允許的壓降范圍,要想100m,20A沒壓降是不可能的.3、你的導線電阻到底是多少,是不是我說的2.3mΩ每米
謝謝四樓的朋友,我的電線是每米電阻2.3歐,客戶測試是用直流測試的,輸入端是36V,施加9A的電流,采用的是4歐電阻.輸出端變成了24V.這是一個問題.
還有一個問題是:現在客戶要36V,20A的電流,請問用多大的電線截面積可行,是用在LED燈上的,謝謝高手指教!
0
回復
2008-12-26 10:43
@ydk777
謝謝四樓的朋友,我的電線是每米電阻2.3歐,客戶測試是用直流測試的,輸入端是36V,施加9A的電流,采用的是4歐電阻.輸出端變成了24V.這是一個問題.還有一個問題是:現在客戶要36V,20A的電流,請問用多大的電線截面積可行,是用在LED燈上的,謝謝高手指教!
1、你的電線如果電阻是2.3歐姆/米,那就是開玩笑.那不是電線是電爐絲.
2、電線一端輸入36V,另一斷串聯4歐姆電阻,測量電阻兩端是24V的話,那么電流已經變成了6A,而不是原來期望的9A,
3、如果輸入36V,要求輸出也是36V,而且是20A電流,如果不允許有壓降的話,多粗也沒用.(利用超導材料吧,開個玩笑)
0
回復
hlp330
LV.9
7
2008-12-26 10:54
@ydk777
謝謝四樓的朋友,我的電線是每米電阻2.3歐,客戶測試是用直流測試的,輸入端是36V,施加9A的電流,采用的是4歐電阻.輸出端變成了24V.這是一個問題.還有一個問題是:現在客戶要36V,20A的電流,請問用多大的電線截面積可行,是用在LED燈上的,謝謝高手指教!
電線是每米電阻2.3歐(是不是太大了,如果用交流的話,等效電感就太大了),如果輸出用四歐電阻,那輸出電流就沒有9A.
再者,LED應該是分散的并聯在線路上面的,前面的電壓高,電流大,后面的會越來越低.
0
回復
ydk777
LV.2
8
2008-12-26 11:43
@hlp330
電線是每米電阻2.3歐(是不是太大了,如果用交流的話,等效電感就太大了),如果輸出用四歐電阻,那輸出電流就沒有9A.再者,LED應該是分散的并聯在線路上面的,前面的電壓高,電流大,后面的會越來越低.
對不起各位高手了,是我的描述有錯,我電線是每千米2.3歐,現在測試的是4歐電阻、36V電壓、9A電流.但是輸出端只有24V了,就是搞不明白,為什么會出現這么大的變化,還有就是客戶采用的是100M測試,客戶充許有2V電壓的公差.
0
回復
hlp330
LV.9
9
2008-12-26 12:09
@ydk777
對不起各位高手了,是我的描述有錯,我電線是每千米2.3歐,現在測試的是4歐電阻、36V電壓、9A電流.但是輸出端只有24V了,就是搞不明白,為什么會出現這么大的變化,還有就是客戶采用的是100M測試,客戶充許有2V電壓的公差.
應該是等效感量太大,可以用直流測試一把
0
回復
ytdfwangwei
LV.8
10
2008-12-26 12:09
@ydk777
對不起各位高手了,是我的描述有錯,我電線是每千米2.3歐,現在測試的是4歐電阻、36V電壓、9A電流.但是輸出端只有24V了,就是搞不明白,為什么會出現這么大的變化,還有就是客戶采用的是100M測試,客戶充許有2V電壓的公差.
1、如果你的電線是2.3歐姆/千米(2.5平方的),那么恭喜你,估計還沒有幾個廠家能做到這個指標,我覺得你的電纜內阻最少也的10歐姆/千米.2、我想你的用戶做測試的時候應該是采用的200m導線,只不過每根長度是100m,也就是說200m導線才能組成100m長的電路.(一根接正,一根接負)3、如果象我說的,你的電纜是10歐姆千米的話,200m電阻是2歐姆,負載是4歐姆,加36V直流,電線壓降正好是12V,負載端測量電壓是24V.4、如果20A用戶最大允許有2V壓差的話,200m電線總電阻不允許超過0.1歐姆,因此導線的電阻不能超過0.5歐姆/千米.那么至少的需要35平方以上的導線.不信你可以試35平方不一定可以.我用過這種導線,是鍍銀的,你可以參考以下他的內阻,普通導線內阻肯定比這個大.這個我試過,同樣的100m一卷的我測過電阻,相差很大
0
回復
ydk777
LV.2
11
2008-12-26 13:25
@ytdfwangwei
1、如果你的電線是2.3歐姆/千米(2.5平方的),那么恭喜你,估計還沒有幾個廠家能做到這個指標,我覺得你的電纜內阻最少也的10歐姆/千米.2、我想你的用戶做測試的時候應該是采用的200m導線,只不過每根長度是100m,也就是說200m導線才能組成100m長的電路.(一根接正,一根接負)3、如果象我說的,你的電纜是10歐姆千米的話,200m電阻是2歐姆,負載是4歐姆,加36V直流,電線壓降正好是12V,負載端測量電壓是24V.4、如果20A用戶最大允許有2V壓差的話,200m電線總電阻不允許超過0.1歐姆,因此導線的電阻不能超過0.5歐姆/千米.那么至少的需要35平方以上的導線.不信你可以試35平方不一定可以.我用過這種導線,是鍍銀的,你可以參考以下他的內阻,普通導線內阻肯定比這個大.這個我試過,同樣的100m一卷的我測過電阻,相差很大
回答的非常正確,客戶也是用直流這樣測的,確實是這樣的.我們的線材其實每千米只有2.28歐電阻左右,也是2.5平方的.但是我不知道為什么會出壓降?這樣屬于正常嗎?如果輸出和輸入要一定相等還有其它辦法嗎?
0
回復
ytdfwangwei
LV.8
12
2008-12-26 13:34
@ydk777
回答的非常正確,客戶也是用直流這樣測的,確實是這樣的.我們的線材其實每千米只有2.28歐電阻左右,也是2.5平方的.但是我不知道為什么會出壓降?這樣屬于正常嗎?如果輸出和輸入要一定相等還有其它辦法嗎?
1、能不能提供一下你公司的網站我參考以下,如果確實是2.2Ω我覺得不太可能,而且按照你說的,我能計算出來你的內阻應該是1Ω/百米.我想你看過我給你的網址上的電線,我測過他的內阻,你如果普通導線做到2歐姆/千米,我希望能得到1米左右樣品,不知道可以不可以.
2、只要有電阻,有電流通過就必然回產生壓降,如果想輸入輸出一定相等,在目前情況下是不可能的.
我這樣說,不是看不起你做的電線,是因為從你的敘述中,你的電線實際就是10歐姆/千米,別告訴我你們的指標,我說的是實際.
0
回復
ydk777
LV.2
13
2008-12-26 14:00
@ytdfwangwei
1、能不能提供一下你公司的網站我參考以下,如果確實是2.2Ω我覺得不太可能,而且按照你說的,我能計算出來你的內阻應該是1Ω/百米.我想你看過我給你的網址上的電線,我測過他的內阻,你如果普通導線做到2歐姆/千米,我希望能得到1米左右樣品,不知道可以不可以.2、只要有電阻,有電流通過就必然回產生壓降,如果想輸入輸出一定相等,在目前情況下是不可能的.我這樣說,不是看不起你做的電線,是因為從你的敘述中,你的電線實際就是10歐姆/千米,別告訴我你們的指標,我說的是實際.
我司所做的電線確實是這么大的電阻,你看了UL標準就知道了,我們所做都是按UL標準和VDE來標準來做.你讓我看到他們的電阻是標這么大,他那個是最大極限.因為導體電阻只可小,不可大.你可以和我聯系提供樣品給你.
0
回復
ytdfwangwei
LV.8
14
2008-12-26 14:24
@ydk777
我司所做的電線確實是這么大的電阻,你看了UL標準就知道了,我們所做都是按UL標準和VDE來標準來做.你讓我看到他們的電阻是標這么大,他那個是最大極限.因為導體電阻只可小,不可大.你可以和我聯系提供樣品給你.
可是從你的敘述中,能夠計算出來你的導線的內阻啊,而且我剛才去倉庫測量了一下我買的導線的電阻,是鍍銀線的,利用電橋測量的內阻為0.679歐姆/百米,跟他的說明書上基本一致,我不是做電源的,不知道UL標準的指標,但從實際來看,只能說你的產品跟你的說明不符.
0
回復
ydk777
LV.2
15
2008-12-26 15:33
@ytdfwangwei
可是從你的敘述中,能夠計算出來你的導線的內阻啊,而且我剛才去倉庫測量了一下我買的導線的電阻,是鍍銀線的,利用電橋測量的內阻為0.679歐姆/百米,跟他的說明書上基本一致,我不是做電源的,不知道UL標準的指標,但從實際來看,只能說你的產品跟你的說明不符.
謝謝朋友!我剛才去測試了一下,也證實了是錯誤的,實際是0.65/米.如果是這樣的話,是不是采用36V電壓只能通過6A左右的電流?
0
回復
發