為什么在電源L線N線輸入端用兩個保險絲?

看電路圖,發現一個ac/dc電源在輸入的L線N線各串入一個保險絲,不知
有什么講究? 是為了防止從N線竄入的雷擊嗎? 為什么一般的計算機
電源只用一個fuse?
全部回復(2)
正序查看
倒序查看
david
LV.1
2
2012-08-15 10:44
沉了?
0
回復
rock521
LV.1
3
2012-08-15 16:14

這很常見,在通信電源中很常用。為了更保險。交流電源是輸入,對于不是標準AC接頭的通信電源,有時手工連接輸入線時,會將L,N線互換連接,所以加2個保險絲,這樣哪根線接火線都有保險作用。而計算機的輸入線是標準的,LN不會互換連接,沒必要用2個保險絲.

0
回復
發