50A-3相交流電子調壓炸機請教!!!!!!!!

本人做了一個3相交流電子調壓,輸出電流50A.電路在正常調壓情況下工作正常,可在旁路跳轉到調壓狀態時時出現炸機現象,查看了炸壞元件為兩路輸入的過壓保護元件擊穿,三相電路中兩相炸壞,還有一相重新上電可以正常工作,請教在什么情況下會導致輸入電壓會有那么高的脈沖尖峰.電路用的是3相4線供電,輸入部分電壓取樣間距2.5的插座起弧,過壓保護元件電路板上3MM款的銅箔燒斷.下面附上簡圖 51331234486917.sch
全部回復(1)
正序查看
倒序查看
hk007
LV.3
2
2009-02-13 12:12
你帶的是電機等感性負載吧?
炸機的原因就是開關切換時感性負載產生電弧,造成切換開關短路(開關已經切斷,但是觸點電弧還未消失造成短路),三相觸點并不是同時開通或者切斷的,這樣造成三相電流電壓不均衡,就燒壞元件.