求助:IGBT的降柵壓保護原理圖!!!!!!!!
哪位大蝦不吝賜教!小弟急需IGBT降柵壓保護電路圖!
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
@x123987
EXB841沒有降柵壓保護,M57962也沒有.成品驅動器都沒有這個功能,都是自己做的.電焊機雜志有篇文章介紹過一個電路,好像是2001年的.
你的第一句話是正確的,但第二句有問題.陜西的HL402有降柵壓功能,我們公司的KA101也有這個功能.KA101具有三段式完善的過電流保護功能,先降柵壓,再延遲判斷,確實短路時實行軟關斷,并封鎖短路信號以執行一個完整的保護過程
0
回復