請教:ups電池組對地電壓問題

現象:愛克賽9390  60KVA  2臺并機,新機,開機正常工作狀態下電池組樁頭對地有交流電壓在100-200v波動.
問題:1.電池樁頭為什么會有交流電壓?
     2.這個電壓是由什么決定的?
之前測過其他ups也有這個現象,例如山特20k 3c3,電壓也有40v左右,但是沒這么夸張.
補充說明:機器的輸入輸出、機器外殼和電池架都有可靠良好的的接地
我問一個GE的工程師,他告訴我是因?電池的充電電流是波動的,所以用數字萬用表交流檔測量會有電壓,但是我覺得這個說法好像不對.
全部回復(10)
正序查看
倒序查看
寶龍
LV.5
2
2009-02-18 00:22
你有沒有接地線啊,外殼接地
0
回復
fsyuri
LV.5
3
2009-02-18 09:58
感應電
0
回復
寶龍
LV.5
4
2009-02-18 11:28
@fsyuri
感應電
我看是沒接地線的問題,500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1507961234927634.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
0
回復
2009-02-20 13:02
這是因為正負BUS電壓的作用,根據UPS內部電池連接的原理,一分析就明白了!!
0
回復
wanhaoyzk
LV.1
6
2012-02-29 07:51
@專修ups
這是因為正負BUS電壓的作用,根據UPS內部電池連接的原理,一分析就明白了!!

您好。我在工作中也碰到了類似的情況。每塊12v150ah的電池正負極之間用萬用表交流檔測量  顯示數值為150V   用直流檔測量為13.4v    ups主機位伊頓9390   我用萬用表交流檔測量其它UPS電池   顯示數值為25V   請問為什么會有150V的交流電  如何將這個數值降低

另外 因為之前電池架沒有接地   電池架對地有220V的交流電壓 

請問這個交流電壓與電池呈現的交流電壓是否有關。期盼回復中。萬分感謝!

0
回復
2012-02-29 09:21
應該是感應電
0
回復
plc_avr
LV.6
8
2012-03-15 07:51
@wanhaoyzk
您好。我在工作中也碰到了類似的情況。每塊12v150ah的電池正負極之間用萬用表交流檔測量 顯示數值為150V  用直流檔測量為13.4v   ups主機位伊頓9390  我用萬用表交流檔測量其它UPS電池  顯示數值為25V  請問為什么會有150V的交流電 如何將這個數值降低另外因為之前電池架沒有接地  電池架對地有220V的交流電壓 請問這個交流電壓與電池呈現的交流電壓是否有關。期盼回復中。萬分感謝!

如果有電,掛個220V,燈炮上去看看。

0
回復
2012-03-15 08:00
@plc_avr
如果有電,掛個220V,燈炮上去看看。
接良好地線應該就沒有了
0
回復
2012-04-10 14:48
@tvro
應該是感應電
**此帖已被管理員刪除**