小弟有一臺三相4KW的ATV58變頻器,查說明書可以直流供電,正極接PA端子,負極接J16端子.我用一個1.5KW的220/380的變壓器整流得到365v的直流電(沒有合適的電容,另外覺得變頻器里面有濾波電容也許就不需要另外的濾波了所以就沒有在直流電上并聯電容濾波),通電后顯示器顯示“PHF",查說明書是故障:變頻器供電源不正確或熔斷器熔斷;在某相上有瞬態故障.
另外在直流電源空載時有365v的電壓,可是一連接變頻器后就降到225v了,變壓器和四個10A的二極管也沒有發熱現象(只通電試驗了不到分鐘).
小弟有兩點問題:
1,這個變頻器若采用直流供電,直流電的電壓應該是多少??是不是380*1.4=530v??
2,365v的直流電輸入到變頻器后怎么變成225v了??
謝謝!!
ATV58變頻器直流供電顯示 PHF 故障問題
全部回復(0)
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法