高壓電源請教
本人正做一種高壓電源,輸出8KV左右(0.5mA恒流),用于空氣消毒、除塵,想請各位大俠指點一二.最好能利用現成的電視機行輸出變壓器.謝謝.
高壓電源請教
全部回復(25)
正序查看
倒序查看
@乞力馬扎羅的雪
單機沒做過這么大功率的,不過并機可以.采用均流技術可以保證并機的負載均衡.倒是見過醫療X光單機做這么大功率,但不是連續輸出,是間歇輸出.單機連續輸出100KW的功率,初級電流太大了.
請問斑竹
100KV我沒什么概念,想請問耐壓問題怎么處理,還有輸出是多個繞組整流以后串聯還是倍壓整流的方法?不管是前者還是后者整流二極管的選擇都是個問題.是用低耐壓的管子串聯加均壓電路還是用高壓硅堆?我現在做的高壓電源用的整流二極管是500MA 6KV 反向恢復50NS,不知道是軍品還是工業檔的,是從國外買的將近300元一個.一個高壓電源用了幾十個啊!請斑竹賜教!!!先謝過了!!
100KV我沒什么概念,想請問耐壓問題怎么處理,還有輸出是多個繞組整流以后串聯還是倍壓整流的方法?不管是前者還是后者整流二極管的選擇都是個問題.是用低耐壓的管子串聯加均壓電路還是用高壓硅堆?我現在做的高壓電源用的整流二極管是500MA 6KV 反向恢復50NS,不知道是軍品還是工業檔的,是從國外買的將近300元一個.一個高壓電源用了幾十個啊!請斑竹賜教!!!先謝過了!!
0
回復
@bg4tfw
請問斑竹100KV我沒什么概念,想請問耐壓問題怎么處理,還有輸出是多個繞組整流以后串聯還是倍壓整流的方法?不管是前者還是后者整流二極管的選擇都是個問題.是用低耐壓的管子串聯加均壓電路還是用高壓硅堆?我現在做的高壓電源用的整流二極管是500MA 6KV反向恢復50NS,不知道是軍品還是工業檔的,是從國外買的將近300元一個.一個高壓電源用了幾十個啊!請斑竹賜教!!!先謝過了!!
你好.
目前我做的電源基本都是采用倍壓整流的辦法.但如果輸出電流比較大,就只好采用多個繞組的辦法了.
整流二極管我是采用硅堆的.我用的是30KV/20mA的管子,價格我不清楚,是老板直接從國外帶進來的.我是不大考慮成本的,成本讓老板考慮去,反正大功率用大管子,這個障礙我們是不可能繞過去的,只要別把裕量留的太大造成浪費就行了.國內的硅堆不太可靠,時間長了就容易壞.
目前我做的電源基本都是采用倍壓整流的辦法.但如果輸出電流比較大,就只好采用多個繞組的辦法了.
整流二極管我是采用硅堆的.我用的是30KV/20mA的管子,價格我不清楚,是老板直接從國外帶進來的.我是不大考慮成本的,成本讓老板考慮去,反正大功率用大管子,這個障礙我們是不可能繞過去的,只要別把裕量留的太大造成浪費就行了.國內的硅堆不太可靠,時間長了就容易壞.
0
回復
@乞力馬扎羅的雪
這么小的功率,用FLYBACK就可以了.電視機的行輸出好象就是用的FLYBACK.你可以參考一下.關鍵是要考慮到變壓器的分布電容對電路工作的影響.我做的都是大功率的,最小的也有60KV/8mA了.
我在做高壓電源,請問幾個問題:
1;什麼是flyback?
2:我用星號發生器控制三極管2sd313,電源是dc15v,初極L=57uh,匝數比1:200,輸出電壓隨頻率變化,33k頻率時,電壓輸出有22k,33k以下電壓隨頻率
上升,33k以下電壓隨頻率下將.根距匝數比,電壓輸出應該是3000kv,電壓這麼高r如何解釋?
我在做高壓電源,請問幾個問題: 1;什麼是flyback? 2:我用星號發生器控制三極管2sd313,電源是dc15v,初極L=57uh,匝數比1:200,輸出電壓隨頻率變化,33k頻率時,電壓輸出有22k,33k以下電壓隨頻率上升,33k以下電壓隨頻率下將.根距匝數比,電壓輸出應該是3000kv,電壓這麼高r如何解釋?
1,flyback就是反激.
2,你怎么說的兩個都是33K以下?我估計是33K以下,隨頻率上升而上升,33K以上隨頻率上升而下降.根據匝比,輸出電壓是15*200=3KV,但是,由于變壓器的漏感和分布電容在33K處發生諧振,會使次級電壓升的很高的.
2,你怎么說的兩個都是33K以下?我估計是33K以下,隨頻率上升而上升,33K以上隨頻率上升而下降.根據匝比,輸出電壓是15*200=3KV,但是,由于變壓器的漏感和分布電容在33K處發生諧振,會使次級電壓升的很高的.
0
回復
@乞力馬扎羅的雪
你好.目前我做的電源基本都是采用倍壓整流的辦法.但如果輸出電流比較大,就只好采用多個繞組的辦法了.整流二極管我是采用硅堆的.我用的是30KV/20mA的管子,價格我不清楚,是老板直接從國外帶進來的.我是不大考慮成本的,成本讓老板考慮去,反正大功率用大管子,這個障礙我們是不可能繞過去的,只要別把裕量留的太大造成浪費就行了.國內的硅堆不太可靠,時間長了就容易壞.
我們也在做高壓的10kv,,我們的次級整流管用一串二極管串的,,感覺太大了,,沒用過硅堆,,也沒概念,,還請指教..
次級多個繞組是不是就是多繞組串聯升壓??
次級多個繞組是不是就是多繞組串聯升壓??
0
回復
@乞力馬扎羅的雪
這么小的功率,用FLYBACK就可以了.電視機的行輸出好象就是用的FLYBACK.你可以參考一下.關鍵是要考慮到變壓器的分布電容對電路工作的影響.我做的都是大功率的,最小的也有60KV/8mA了.
求教雪大師:最近用FLYBACK做一高壓輸出源,輸出AC3000V,輸出后用倍壓整流升至12000V,變壓器采用普通開關電源繞法,次級1070TS,用的是QZ0.15的高強度線繞了9層.電源工作一段時間后,發現初級電感量急聚下降,幾乎沒有了.并且電源工作中,發現磁芯帶有高壓,而我的絕緣感覺做的也挺好的,不知道磁芯為什么會帶高壓.也不清楚電感量為何會下降?請雪大師指教 ,不勝感激.
0
回復