3875移相為什么會跳變?急死了

設定工作頻率16khz, slope、ramp接150k電阻,100n電容.誤差放大器接成跟隨器.問題是在eaout管腳電平在1.56V時,a、c相移會從0%跳到100%.不能連續平滑的調啊,怎么解決這個問題.懇請敕教.
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
2005-05-23 13:48
我也是碰到這種情況,無奈只能用D觸發器等集成塊搭了移相調脈寬信號發生電路,見《電子報》2003年50期“移相調脈寬信號發生電路”
0
回復
sunyi0219
LV.5
3
2005-05-23 14:35
先查查輸出有沒有接錯?
不行就微調一下輸出頻率
0
回復
forfree
LV.1
4
2005-05-27 10:39
@sunyi0219
先查查輸出有沒有接錯?不行就微調一下輸出頻率
搞好了,已經.調整一下slope何ramp管腳上的參數就可以了.