請教:如何檢測電流過零點?

請教:如何檢測電流過零點?謝謝!急急急!!!
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
2005-05-25 00:34
調節輸出電流至電壓急劇下降時的電流數值即過流點
0
回復
2005-05-25 05:21
@wuyongzhong
調節輸出電流至電壓急劇下降時的電流數值即過流點
0.
0
回復
2005-05-25 21:55
@zhangwenjun
0.
請教兄臺該如何檢測呢?
0
回復
2005-05-26 13:53
用過零比較器檢測.
0
回復
2005-05-26 22:25
@wuyongzhong
請教兄臺該如何檢測呢?
電壓為0就是過零點,不為0當然就不是過零點啦,哈哈!
整流后不濾波,通過光耦送到MPU,直接就得到過零點.
0
回復
zl8864
LV.6
7
2005-05-27 08:55
@our_正弦芯
電壓為0就是過零點,不為0當然就不是過零點啦,哈哈!整流后不濾波,通過光耦送到MPU,直接就得到過零點.
帶感性負荷時電壓過O時,電流滯后許多可能有5MS(功率因素=0.5時如電焊機空載時一般也有2MS)
0
回復
dreamlut
LV.1
8
2006-05-29 16:22
怎么打開
0
回復
2011-09-20 16:02
@dreamlut
怎么打開
學習