電源應用指南(二)
二. 電源的合理應用
1. 連接導線的尺寸
在選擇電源時,除了考慮輸出電壓、電流外,還應重視負載連接導線的電阻.如圖1所示的是一個最簡單的電源應用實例.一個帶有4安負載的5伏輸出電源,如果使用0.54米長的18#AWG銅導線來連接,連接回路的總電阻就應為19.2mΩ(9.6 mΩ×2).在4A的負載電流下,連線上就產生了76.8mV的降壓,為輸出電壓5V的1.5%.如果電源自身的負載調整率為0.1%,那么由于連接導線的電阻,使負載調整率下降為1.6%.為減小連線電阻所造成的這種影響,應該盡可能地縮短電源輸出端與負載間的距離,并增大連接導線的截面積.
連線電阻 #18AWG銅線
+5V 9.6mΩ
-
圖1 簡單負載及連線電阻
對于大的負載電流,應該在設計時就考慮到回路壓降以及其對負載調整率的影響.同樣,也應該考慮印制板上大電流通路上的壓降.
2. 接觸電阻
當電源輸出端與負載連接時,連線兩端的良好接觸很重要.在負載電流大的情況下,良好的接觸尤其重要.由于接觸不良而引起的數mΩ至十多mΩ的接觸電阻和太長或太細的不合適連結線一樣,會引起回路壓降過大和負載調整率變差.因此接觸點必須清洗,去除氧化層,大電流接觸點應焊結或纏繞.
在合適的連線和接觸良好的情況下,一個調整率為0.1%的5V輸出,對應空載到滿載,其電壓變化為5mV.而一個調整率為0.02%的12V輸出,對應空載到滿載,其電壓變化為2.4mV.以上這些基本的數量概念可供參考.
3. 輸入保險絲要求
如圖2所示,保險絲應安裝在各并聯模塊的輸入端,以防某一模塊出現輸入短路故障,將輸入母線短路.在出故障模塊的輸入保險絲熔斷所需時間內,其余模塊的輸入電壓將出現很大的波動,為此可在輸入端安裝阻斷二極管.在這段時間內,阻斷二極管將仍在正常工作的模塊與輸入直流母線隔離.另外阻斷二極管還可防止在輸入線接錯時,模塊承受反向電壓.但加入阻斷二極管的同時也要注意到使電壓增加了更多的損耗.一般保險絲規格應按照模塊最低輸入電壓工作時的輸入電流選定,或選取1.5-2倍的額定輸入電流.如果模塊工作在一個比較寬的輸入電壓范圍內,保險絲應該使用小于10mS的快速保險絲.
4. 輸入維持電容
在某一模塊出現輸入短路故障,或其它導致輸入母線電壓瞬間跌落的意外
時,安裝在模塊輸入端的維持電容,可在一定時間內給模塊提供維持電壓.另
圖2(a)
圖2(b)
圖2 輸入保護電路
外還可吸收模塊輸入端的電壓尖峰.
為了滿足維持時間的要求,一般應選用電解電容.對于300V輸入,200W輸出的模塊,最小的維持電容應為30-50μF,而對于48V輸入的模塊必須使用上千μF的電容,選擇電容時,除考慮脈動電流和電壓外,應選擇等效串聯電阻(ESR)小的電容.
以下為計算維持電容容量的近似公式:
其中
C維持=所需維持電容量(F)
Po=輸出功率(W)
V輸入母線=輸入母線電壓(V)
V輸入關斷=對應該輸入電壓,模塊關斷.
I輸入平均=輸入平均電流(A)
T=維持時間(S)
η=模塊變換效率
5. 輸入瞬間過壓保護
如圖2(a)所示在電解電容前面可安裝一只瞬態抑制二極管或瞬態吸收器件(金屬一氧化物壓敏電阻),用作輸入瞬間過壓保護.輸入電壓低時用二極管,高時用壓敏電阻.
6. Y電容器
為降低共模噪音,推薦安裝Y電容.如圖2(a)所示,Y電容的中心與模塊外殼及系統保護地相連接.
7. 輸出電壓微調(Trim)范圍
用戶可以通過在TRM端外接電阻器,使輸出電壓在額定值的約±10%的范圍內微調.外接電阻的數值一般在數十千歐至二百千歐間選擇.電源模塊的功率應限制在最大額定輸出功率之內.如果輸出電壓高于其標稱值,應降低輸出電流,使之符合最大輸出功率的限制.
外接電阻的連接方法如圖 3所示.若只單方向調高(或調低)電壓亦可只在TRM 端對輸出負(或輸出正)一端加電阻.如果不用微調可將TRM端懸空.
圖3 輸出電壓微調外接電阻的連接方法
8. 遙測(外取樣)
遙測功能可使負載兩端的穩壓精度保持在技術規范要求的范圍內.當電源模塊與負載之間的距離遠,負載電流大,連接回路壓降大的情況下,可由檢測(Sense)端直接檢測負載兩端的電壓,來確保其穩定精度.圖4 為檢測的接線圖.遙測端的連接應用屏蔽的雙絞線,另外在緊靠模塊的±S和±Vo端之間可連接0.1μF左右的去耦電容,防止噪音干擾.與負載線相比,遙測端連線上的電流很小.☆請注意遙測連線不能用來傳輸負載電流,否則電源模塊會被損壞.
當負載兩端的電壓下降時,遙測端檢測的信號會使電源模塊產生一個電壓上升的響應,因而補償了負載兩端電壓的下降.回路壓降補償的最大值?V,如果回路壓降超過1V,負載調整率將降低.
如圖4所示在電流模塊內,對應的電壓輸出端和遙測端之間已接入了電阻
或二極管,可防止當遙測端開路時,輸出電壓過高上升.當不用遙測功能時,應將各遙測端與相應的輸出端短結,否則電源將可能被損壞.
圖4 遙測端的使用
9. 控制:是指對模塊輸出電壓的“ON”(允許)、“OFF”(禁止)操作.控制端一般叫做CTL端或REM端.模塊的控制有兩種標準的方式:
圖5 常規控制方式
1) CTL端子與-VIN直接相連,輸出OFF;CTL端子開路或接高電平(大于5VDC,小于40VDC),輸出ON
2) CTL端子與-VIN直接相連,輸出ON;CTL端子開路,輸出OFF
至于具體選用哪一種控制方式,可由用戶自己決定.同時,我們推薦其中第一種常用的控制方式,如圖5所示.詳細情況可查閱具體型號的產品規格表.
在一些特殊的應用中,可能要用到隔離控制的方式.這里推薦一種隔離控制的電路供參考, 如圖6.其中光耦一般選用傳輸比較高的三極管型而不采用達林頓型的.
圖6 隔離控制方式