免費為大家提供高頻變壓器設計
你把變壓器要求寫出來,它的應用電路,芯片等.不為什么只為方便大家.
全部回復(694)
正序查看
倒序查看
@name
回第3帖JIANGCI的朋友你的變壓器可用如下:輸入:57圈,用2*Φ0.46線輸出:8圈,用11*Φ0.46線骨架:ER28磁芯:ER28材質PC40合UL1950,兩邊各有3MM的膠帶因我沒有找到TOP250Y的資料,所以不知道它的反饋電壓故反饋繞組匝數沒有.
非常感謝name大蝦的設計.TOP250Y的反饋電壓是12V,反饋繞組是不是該4匝啊?還有就是你的初級電感量是多少啊?看你給的匝數應該是不完全能量傳輸吧,可以告訴我變壓器氣隙是多大嗎?謝謝!
0
回復
@name
我是以85VAC最小輸入電壓,最大占空比45%計算的,ER28在66KHZ做到180W是可以的.你把TOP250Y資料傳上來,這樣更便于設計變壓器.
謝謝你.我現在就把TOP250Y的資料傳上來.麻煩你再幫我看一下好嗎?1118222636.pdf
0
回復
UPS里的變壓器可以改成大功率的嗎?測測各端的電壓呀,如相同的情況下可否? 因為這里經常停電,而我又有兩個UPS和汽車用的蓄電池,所以想自己動手進行將UPS改裝成如普通逆變電源. UPS本身也是地種全自動的逆變電源,但主要是在短時間內應急使用的,而不能長時間工作的.所有元件的功率者比普通的逆變電源小得多,因此要作適當?shù)母难b才能適應較長時間的工作 .我的是山特(或許是三特)PCM-500 UPS想改裝為逆變電源!
0
回復