本人從事整流變壓器工作的,上個月做了幾臺5000A-60V的干式三相變壓器.用了幾個月出現問題:鐵心繞組發熱.導致燒掉了,之前次級做法是中間抽頭,全波.現在拿回來重做改成次級4段來饒.還是不可以完全解決問題.請問有什么好辦法好解決和有什么要領.謝謝.
圖第一個是中間抽頭,全波.第2個是4段
回第6帖
現在我打算初級取2A/mm2,次級2.5A/mm2重做.層數初次級都是一層.線間空隙是10毫米,這樣不知道會不會好點?.至于要怎么減少電流密度,還請指教下謝謝