5000A-60V的三相變壓器

本人從事整流變壓器工作的,上個月做了幾臺5000A-60V的干式三相變壓器.用了幾個月出現問題:鐵心繞組發熱.導致燒掉了,之前次級做法是中間抽頭,全波.現在拿回來重做改成次級4段來饒.還是不可以完全解決問題.請問有什么好辦法好解決和有什么要領.謝謝.

圖第一個是中間抽頭,全波.第2個是4段

回第6帖
現在我打算初級取2A/mm2,次級2.5A/mm2重做.層數初次級都是一層.線間空隙是10毫米,這樣不知道會不會好點?.至于要怎么減少電流密度,還請指教下謝謝
全部回復(9)
正序查看
倒序查看
kings01
LV.5
2
2009-02-26 09:42
工藝很重要
是否換位了?
電流是否做小了?
整流變壓器是有諧波的
0
回復
2009-02-26 10:56
@kings01
工藝很重要是否換位了?電流是否做小了?整流變壓器是有諧波的
加大散熱面積,段與段之間加氣道 ,段與段之間匝長要一致
0
回復
aqhxhg
LV.6
4
2009-02-26 21:26
@tangjianchun
加大散熱面積,段與段之間加氣道,段與段之間匝長要一致
電流太大了吧!要不做水浸式變壓器試試
0
回復
火牛@
LV.1
5
2009-02-27 02:42
@kings01
工藝很重要是否換位了?電流是否做小了?整流變壓器是有諧波的
回2貼:換位?不懂?是不是錯相的意思.電流太小,我的計算是1平方過3.5A的電流

我做的產品好多都是出口的,我廠生產的都是干式類,以前做的都是50A-3000A,20000A-15V都做過,都還好好的,至于5000A-60V的還是第一次做的.
0
回復
魯焊
LV.7
6
2009-02-27 07:56
看來是積溫過高,只有加大線間空隙,使散熱更好,加高鐵心,減少層數,還有就是減少電流密度,我做電源初級取2A/mm2,次級2.5A/mm2.發熱很小.
0
回復
2009-02-27 08:28
@火牛@
回2貼:換位?不懂?是不是錯相的意思.電流太小,我的計算是1平方過3.5A的電流我做的產品好多都是出口的,我廠生產的都是干式類,以前做的都是50A-3000A,20000A-15V都做過,都還好好的,至于5000A-60V的還是第一次做的.
3.5A就太高了, 取1.8A絕對沒問題
0
回復
h81848884
LV.6
8
2009-02-27 10:11
@tangjianchun
3.5A就太高了,取1.8A絕對沒問題
線太小
0
回復
jxsbh
LV.2
9
2009-03-02 21:18
@魯焊
看來是積溫過高,只有加大線間空隙,使散熱更好,加高鐵心,減少層數,還有就是減少電流密度,我做電源初級取2A/mm2,次級2.5A/mm2.發熱很小.
學習
0
回復
zhangwenjun
LV.6
10
2009-03-06 22:22
@kings01
工藝很重要是否換位了?電流是否做小了?整流變壓器是有諧波的
ok!
0
回復
發