電源技術綜合區
電力系統繼電保護信號的輸入如何選用A/D?
電力系統繼電保護信號的輸入如何選用A/D?
電力系統繼電保護信號的輸入如何選用A/D?
請問大蝦們一個很初級的問題:電力系統繼電保護信號的輸入如何選用A/D?
例如,我選10位A/D,參考電壓是5V,則分辨率為5*1/1024.假如我的繼電保護信號正常時是3V(經過電流電壓轉換后的值),可是發生短路時,保護信號可達10倍的正常信號,那么,這種信號怎么輸如A/D,因為它早已超過了A/D的量程.
全部回復(1)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
ttang881
LV.2
2
2005-06-09 15:19
不太明白"保護信號"是什么.
通常A/D前方須有緩沖擴大器和低通濾波器,可加上限壓電路使輸入A/D的電壓限制在0-5V之內. 縱然保護信號等于正常信號的10倍(~30V),輸入A/D的電壓也不超出5V.