想驅動150A/1200Vigbt,工作頻率為50khz~100kHz,應選用什么驅動模塊
請各位大俠指點
有關igbt的驅動問題
全部回復(13)
正序查看
倒序查看
@落木源
你還有什么具體的要求?也許我們有可能滿足.
就是要求驅動100kHz,為了保護igbt模塊,最好的有快速的限流環節,就像exb一樣,只是這些模塊采用的時光耦,速度不行.我現在做的是一個數控系統,所涉及的管子有8個橋臂(5000 RMB),并且以后需要規模生產,所以選擇驅動也不能馬虎,你們的產品我以前沒聽過,關鍵是保護環節性能如何,(我的負載有可能工作時,短路)
0
回復
@qiuling
就是要求驅動100kHz,為了保護igbt模塊,最好的有快速的限流環節,就像exb一樣,只是這些模塊采用的時光耦,速度不行.我現在做的是一個數控系統,所涉及的管子有8個橋臂(5000RMB),并且以后需要規模生產,所以選擇驅動也不能馬虎,你們的產品我以前沒聽過,關鍵是保護環節性能如何,(我的負載有可能工作時,短路)
及時保護,我們的驅動器都可以做到.這里的保護指的是短路保護,一般并不要求特別快,太快了太大的di/dt可能引起過壓而擊穿管子.KB102因為可工作?00KHz,因而各項保護參數、如盲區和軟關斷時間都預設得較小,用戶可以根據需要自己調整.
至于你說的"快速的限流環節",我認為還是應該另設電流檢測加以控制,不應由驅動器來控制.驅動器的過流控制屬于短路性質的保護,一般的驅動器產品都是靠串連穩壓管來調節控制的過電流量,很粗的.即便我們的驅動器可以用電阻來精細調節,也只是相對于穩壓管的精細,對于限流而言還是比較粗的.
不了解你得電源的具體情況,只能大致一說.如果你能將自己電源的情況描述得更細致一些,我們可能還會提出些更有針對性得建議.如果覺得在此不好說,可以yaning@263.net.
再補充一點:如果你認為EXB的保護已經比較好了,那就沒有不好的驅動器了.
及時保護,我們的驅動器都可以做到.這里的保護指的是短路保護,一般并不要求特別快,太快了太大的di/dt可能引起過壓而擊穿管子.KB102因為可工作?00KHz,因而各項保護參數、如盲區和軟關斷時間都預設得較小,用戶可以根據需要自己調整.至于你說的"快速的限流環節",我認為還是應該另設電流檢測加以控制,不應由驅動器來控制.驅動器的過流控制屬于短路性質的保護,一般的驅動器產品都是靠串連穩壓管來調節控制的過電流量,很粗的.即便我們的驅動器可以用電阻來精細調節,也只是相對于穩壓管的精細,對于限流而言還是比較粗的.不了解你得電源的具體情況,只能大致一說.如果你能將自己電源的情況描述得更細致一些,我們可能還會提出些更有針對性得建議.如果覺得在此不好說,可以yaning@263.net.再補充一點:如果你認為EXB的保護已經比較好了,那就沒有不好的驅動器了.
我也是用霍爾元件限流,只是為了防止模塊在負載短路瞬間損壞,需要一個硬件的降柵壓和關段環節在加一定時間延遲開通(不知道你的驅動器有沒有?),在負載瞬間短路是是不是用檢測再限流有點來不及?
我是想問問你的驅動器這個環節的性能.目前我也設計過100kHZ的高頻調制的磁環驅動器,就是沒有這個短路保護環節.于是想看看現有的驅動器....
我是想問問你的驅動器這個環節的性能.目前我也設計過100kHZ的高頻調制的磁環驅動器,就是沒有這個短路保護環節.于是想看看現有的驅動器....
0
回復
@qiuling
我也是用霍爾元件限流,只是為了防止模塊在負載短路瞬間損壞,需要一個硬件的降柵壓和關段環節在加一定時間延遲開通(不知道你的驅動器有沒有?),在負載瞬間短路是是不是用檢測再限流有點來不及?我是想問問你的驅動器這個環節的性能.目前我也設計過100kHZ的高頻調制的磁環驅動器,就是沒有這個短路保護環節.于是想看看現有的驅動器....
負載短路的保護應由驅動器負責.
KB102沒有降柵壓,是延遲后直接軟關斷.KA101有降柵壓,就是隔離用的是光耦,因而反應稍慢.
延遲開通,驅動器自身有這個功能.但它的實際意義只在單管電路中才有效.因為在多管電路?各驅動器的步驟不可能完全一致,因而短路故障后,必須由主控制電路發指令.
KB102沒有降柵壓,是延遲后直接軟關斷.KA101有降柵壓,就是隔離用的是光耦,因而反應稍慢.
延遲開通,驅動器自身有這個功能.但它的實際意義只在單管電路中才有效.因為在多管電路?各驅動器的步驟不可能完全一致,因而短路故障后,必須由主控制電路發指令.
0
回復