電力變壓器參數求助(漏感 etc. )

我們工廠用或配電的變壓器, 三相干式或其它的.
哪位內行是否可以告訴我一個例子,他的VA數, 及對應的激磁電感, 原副邊漏感, 電阻參數. 不用說型號.
如果可能, 那么是不是同電壓下,VA數較大的,電阻更小,漏感更小呢?
非常感謝!!
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
2005-06-23 06:06
ok!
0
回復
勞同志
LV.7
3
2005-06-24 15:49
1、你這變壓器不可能是配電變壓器;
2、電力變壓器的設計、試驗參數不用激磁電感、漏感,而是用“空載電流”、“阻抗”,且都是百分值或標幺值.
0
回復
2005-06-24 22:21
@勞同志
1、你這變壓器不可能是配電變壓器;2、電力變壓器的設計、試驗參數不用激磁電感、漏感,而是用“空載電流”、“阻抗”,且都是百分值或標幺值.
BG-380VAC / 220VAC