“現在許多計算機電源為 3.3V,從數據庫調出數據,要求電源能適應 30A/μs 負載躍變.假定負載從零變化到 7A,花的時間小于 1μs.如果你的開關電源的
帶寬 20kHz,要變化到新的負載水平時間為 1/20kHz=50μs,假設電流上升是線性的,那么你尚缺少的電荷量是(7A/2)50μs=175μC,如果允許 3.3V 電壓波動是 66mV,如果此瞬態能量由電容提供,你應當需要 175μC/66mV=3mF才能避免電壓跌落超過允許值.”
開關電源的帶寬如何理解?缺少的電荷量為什么是這樣算?