怎樣快速檢測交流掉電,最好在1ms以內!!

當交流掉電后,怎樣才能在1ms內檢測出來,用比較器可以嗎,門檻電壓一般設多少?
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
cnpower
LV.6
2
2005-07-11 20:06
??交流檢測 應該是掉周期吧,至少要一個周期才好啊 ??
  1ms內的話 它的波形變化已經影響比較了  除非采用單片機 發生一個正弦波,正弦波比較正弦波.
  SDSS提的方法 存在漏檢吧
0
回復
sdss
LV.4
3
2005-07-12 10:31
如果想1MS內檢測,我想最好采樣整流后不濾波,信號要大些,比較門限設為過零后0.5MS的電壓值,如果檢測到掉電后1MS掉電信號仍存在則認為是真正掉電.
1
回復
happjsh
LV.7
4
2005-07-12 10:44

用比較器
D觸發器等
0
回復
04-08 14:49

逐點與標準三相sine波作比較,持續多少點不符合標準數值就判為掉電

0
回復
04-08 15:45

采用全橋取樣即可

0
回復
發