誰能告訴我漏電保護器的原理

誰能告訴我漏電保護器的原理
請教漏電保護器的原理,能詳細點嗎?
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
maychang
LV.6
2
2004-04-10 23:41
Re:冷暖空調
漏電保護無論單相還是三相,都是測量所有相電流之矢量和.正常情況,該矢量和為零.漏電情況,該矢量和為通過人體的電流.檢測出這個電流,當電流超過某值時,斷掉電源.檢測一般用電流互感器.但該互感器一次是三線或二線并繞,接三相電流或單相電流.
0
回復
liu_1970
LV.1
3
2004-04-11 20:46
@maychang
Re:冷暖空調漏電保護無論單相還是三相,都是測量所有相電流之矢量和.正常情況,該矢量和為零.漏電情況,該矢量和為通過人體的電流.檢測出這個電流,當電流超過某值時,斷掉電源.檢測一般用電流互感器.但該互感器一次是三線或二線并繞,接三相電流或單相電流.
感謝!
謝謝指教.
0
回復
xing
LV.4
4
2006-02-20 12:01
@maychang
Re:冷暖空調漏電保護無論單相還是三相,都是測量所有相電流之矢量和.正常情況,該矢量和為零.漏電情況,該矢量和為通過人體的電流.檢測出這個電流,當電流超過某值時,斷掉電源.檢測一般用電流互感器.但該互感器一次是三線或二線并繞,接三相電流或單相電流.
你好,有沒有說漏電電壓的說法呢
0
回復
zjqjl
LV.6
5
2006-02-20 20:32
@xing
你好,有沒有說漏電電壓的說法呢
嚴格的說是電流,電壓只不過是漏電電流流過漏電體形成的壓降.