請教各位大俠,設計非隔離ACDC電源時負載地如何處理可提高安全性...!?
請指教,謝謝!
如何設計非隔離AC/DC電源(不是開關電源)
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
@log1
不隔離的安全性很難處理,大約有兩個辦法會有一些幫助:一、盡可能少裸露帶電導體;二、確定的火線零線接入以使用設計來規避碰觸火線電位的概率;
兄臺說的不錯...我們做電源最主要的就是安全!
不過,非隔離式AC電源一般都是作內部電源,其實在很多領域已經被開關電源所取代,之所以還有使用主要是其體積很小,功率因數可以做的很好.其實我是最擔心非隔離電源所輸出負載的地處理,非隔離AC電源的地屬於浮地.其並未接(殼地)大地0電位(也不能接..會出人命),負載也只能做加強絕緣後使用,對調試實驗限制也很多,不能用普通試波器,和隔離變頻器...紋波也比較大...所以想聽聽兄臺是否還有更好的建議...不勝感激
不過,非隔離式AC電源一般都是作內部電源,其實在很多領域已經被開關電源所取代,之所以還有使用主要是其體積很小,功率因數可以做的很好.其實我是最擔心非隔離電源所輸出負載的地處理,非隔離AC電源的地屬於浮地.其並未接(殼地)大地0電位(也不能接..會出人命),負載也只能做加強絕緣後使用,對調試實驗限制也很多,不能用普通試波器,和隔離變頻器...紋波也比較大...所以想聽聽兄臺是否還有更好的建議...不勝感激
0
回復
@bobbao
兄臺說的不錯...我們做電源最主要的就是安全!不過,非隔離式AC電源一般都是作內部電源,其實在很多領域已經被開關電源所取代,之所以還有使用主要是其體積很小,功率因數可以做的很好.其實我是最擔心非隔離電源所輸出負載的地處理,非隔離AC電源的地屬於浮地.其並未接(殼地)大地0電位(也不能接..會出人命),負載也只能做加強絕緣後使用,對調試實驗限制也很多,不能用普通試波器,和隔離變頻器...紋波也比較大...所以想聽聽兄臺是否還有更好的建議...不勝感激
這種電源只能給專業人士使用,想用來代替一般電源給普通人群使用,我實在想不到什么更好的辦法.
0
回復