性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發(fā)新帖

請問PFC電路火牛線徑怎樣計算?

請問各位大哥PFC電路線路怎樣計算?現我只知道有關公式計算BMAX等. 3304931242889215.xls
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
h_tking
LV.2
2
2009-05-21 15:31
你是同一只火牛做兩臺機麻?
0
回復
h_tking
LV.2
3
2009-05-21 16:24
電流密度一般以6A/mm2為參考,電流密度對變壓器的設計而言,只能當做參考值,最終應以溫昇記錄為準
0
回復
kuanggl
LV.1
4
2009-05-22 20:29
@h_tking
電流密度一般以6A/mm2為參考,電流密度對變壓器的設計而言,只能當做參考值,最終應以溫昇記錄為準
請問是按哪一個電流來計算?它有平均電流、IPK電流等.
0
回復
kuanggl
LV.1
5
2009-05-22 20:30
@h_tking
你是同一只火牛做兩臺機麻?
不是,只是做一臺機.
0
回復
h_tking
LV.2
6
2009-05-22 20:41
@kuanggl
請問是按哪一個電流來計算?它有平均電流、IPK電流等.
按有效值電流算,我看你文檔上的數據是同一功率兩個不同的輸出電壓呀,以為是兩臺機
0
回復
小雨
LV.5
7
2009-05-22 22:48
@h_tking
按有效值電流算,我看你文檔上的數據是同一功率兩個不同的輸出電壓呀,以為是兩臺機
不能簡單按照有效電流計算,有效電流計算是只考慮了直流分量,沒有考慮到交流分量,如果頻率越高、紋波越大,越要計算交流阻抗,也就是要把線徑減小用多股線并繞,而且要絞一下
0
回復
kuanggl
LV.1
8
2009-05-25 13:33
@h_tking
按有效值電流算,我看你文檔上的數據是同一功率兩個不同的輸出電壓呀,以為是兩臺機
是同一臺機,它輸出二個不同的電壓,是假設它在低壓90V
下PFC電路最大負荷情況下輸出電壓下降到280V,計算火牛的公式.
0
回復
kuanggl
LV.1
9
2009-05-25 13:46
@小雨
不能簡單按照有效電流計算,有效電流計算是只考慮了直流分量,沒有考慮到交流分量,如果頻率越高、紋波越大,越要計算交流阻抗,也就是要把線徑減小用多股線并繞,而且要絞一下
小雨工程師,你好!
是不是按90VAC最差情況下來計算,詳細計算一下范例給我好嗎?
0
回復
發(fā)