轉自 中國電源情報網
標題:UPS電源使用中應注意的幾個問題
UPS電源日前在各行各業都得到了廣泛的應用,尤其是一些首腦機關、金融證券、工業控制等領域,更是離不開它.對如何延長其使用壽命,減少發生故障的概率,是人們普遍關注的問題.在此,結合我院實際使用中的具體做法,作一簡介,以供參考.
1、UPS電源的分類與特點
目前,可供用戶選擇的UPS電源品種很多,但我們一般所指的UPS電源大都為靜態變換式,它可分為:后備式、在線式、在線互動式三大類.
后備式UPS電源:在市電正常供電時,市電通過交流旁路通道再經轉換開關直接向負載供電,機內的逆變器處于停機工作狀態,即實質上相當于一臺市電穩壓器.其特點是:除了對市電電壓的幅度波動有改善外,對市電的頻率及串入的電網干擾等不良影響幾乎沒有任何改善;只有當市電中斷或低于170V時,蓄電池才通過逆變器,向負載提供穩壓、穩頻的交流電.
在線式UPS電源:無論市電正常供電時,還是在市電中斷時,它對負載的供電均是由UPS電源的逆變器提供.即平時為:交流電-整流-逆變器方式向負載供電.在一旦市電中斷時,就立即由蓄電池-逆變器方式向負載提供交流電源.其特點是:完全消除了來自市電電網的任何電壓波動等干擾對負載的影響,真正實現了對負載的無干擾穩壓供電,實現由市電供電到蓄電池供電轉換切換時間為零的突破.
在線互動式UPS電源:介于后備式與在線式UPS之間的設備,集中了后備式UPS的效率高及在線式UPS的供電質量好的優點.其特點是:逆變器始終處于工作狀態,與后備式UPS相比來說,轉換時間非常短,其交流輸出電壓穩定性好,不過充電器由雙向變換器組成,充電效果讓人不十分滿意,不宜作長延時的UPS電源使用.
綜上所述,若用戶使用了UPS電源,就沒有必要再加入抗干擾交流穩壓器了,因?這時加入的交流穩壓器對提高負載的供電質量已沒有多大的意義.
2、UPS電源使用中的幾點說明
UPS電源的使用須有一套嚴格科學的操作規程:
(1)UPS電源的場所擺放應避免陽光直射,并留有足夠的通風空間,同時,禁止在UPS輸出端口接帶有感性的負載.
(2)使用UPS電源時,應務必遵守廠家的產品說明書有關規定,保證所接的火線、零線、地線符合要求,用戶不得隨意改變其相互的順序.比如,美國PULSE牌UPS電源的交流輸入接線與我國的交流電輸入插座的連接方式正好相反.
(3)嚴格按照正確的開機、關機順序進行操作,避免因負載突然加上或突然減載時,UPS電源的電壓輸出波動大,而使UPS電源無法正常工作.
(4)禁止頻繁地關閉和開啟UPS電源,一般要求在關閉UPS電源后,至少等待6秒鐘后才能開啟UPS電源,否則,UPS電源可能進入"啟動失敗"的狀態,即UPS電源進入既無市電輸出,又無逆變輸出的狀態.
(5)禁止超負載使用,廠家建議:UPS電源的最大啟動負載最好控制在80%之內,如果超載使用,在逆變狀態下,時常會擊穿逆變三極管.實踐證明:對于絕大多數UPS電源而言,將其負載控制在30%~60%額定輸出功率范圍內是最佳工作方式.
(6)定期對UPS電源進行維護工作:清除機內的積塵,測量蓄電池組的電壓,更換不合格的電池,檢查風扇運轉情況及檢測調節UPS的系統參數等.
3、UPS電源蓄電池組的維護保養
在中、小型UPS電源中,廣泛使用的是一種所謂無需維護的密封式鉛酸蓄電池,它的價格比較貴,一般大約占UPS電源總生產成本的1/3~1/2左右,同時,我們在維修當中,也發現由于蓄電池故障引起電源不能正常工作也占有很大的比重.由此可見,正確對蓄電池組的維護保養,是延長UPS蓄電池組使用壽命的關鍵.為此,應做到:
(1)嚴禁對UPS電源的蓄電池組過電流充電,因為過電流充電容易造成電池內部的正、負極板彎曲,板表面的活性物質脫落,造成蓄電池可供使用容量下降,以致損壞蓄電池.
(2)嚴禁對UPS電源的蓄電池組過電壓充電,因為過電壓充電會造成蓄電池中的電解液所含的水被電解成氫和氧而逸出,從而縮短蓄電池的使用壽命.
(3)嚴禁對UPS電源的蓄電池組過度放電,因為過度放電容易使電池的內部極板表面的硫酸鹽化,其結果是導致蓄電池的內阻增大,甚至使個別電池產生"反極"現象,造成電池的永久性損壞.
(4)對于長期閑置不用的UPS電源,為保證蓄電池具有良好的充放電特性,在重新開機使用之前,最好先不要加負載,讓UPS電源利用機內的充電回路對蓄電池浮充電10~15小時以后再用;對于長期工作在后備工作狀態的UPS電源,通常每隔一個月,讓其處于逆變器狀態工作至少2~5分鐘,以便激化UPS的蓄電池.
實踐發現,隨著UPS電源使用時間的延長,總有部分電池的充放電性能減弱,進入惡化狀態,這種變化趨勢在后備式UPS電源及部分的在線式UPS電源中尤為突出.因此應定期對每個電池作快速充放電測量,檢查電池的蓄電能力和充放電特性,對不合格的電池,堅決給予更換,更不應將其與另外的蓄電池混合使用,以影響其它蓄電池的性能.
UPS電源使用中應注意的幾個問題
全部回復(13)
正序查看
倒序查看