性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费
0
回復
收藏
點贊
分享
發新帖
論壇首頁
逆變/光伏/并網
鐵氧體適用的頻率????
鐵氧體適用的頻率????
有手頭有TDK-H7C1,EI50鐵氧體磁芯1對,用此材料做逆變,頻率實驗發現10--60KHZ頻率下損耗都很高,空載達到1.5-2.8A之間,
已經排除電路原因或繞制問題,請高人說下:H7C1這個型號的鐵氧體大致適合什么樣的頻率?
全部回復(2)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
weixin6290
LV.1
2
2009-05-28 22:19
只要你的 沒有縫隙你說的那頻率 是沒問題的
0
回復
提交
提示
11455355
LV.9
3
2009-05-29 05:21
問題找到了,不關鐵氧體的事,用的是MOS模塊,我的圖騰驅動能力不夠,所以空載大.現在去掉22R的G電阻后40KHZ空載260MA