我們公司是做UPS的,有生產小型的offline的UPS,使用的是低頻變壓器的架構,我對逆變變壓器的設計有幾個困惑
1.換算VA值的確定,由于輸入端是電池而不是市電,變壓器的換算VA應按那種負載類型計算
2.定出換算VA以后,應該去查變壓器參數表去選鐵芯,而我在《電子變壓器手冊》中沒沒有找到300W~1KW的變壓器參數,應該如何去選鐵芯
3.現在多使用鋁線代替銅線以降低成本,此時如何換算出鋁線的規格參數
請各位高手不吝賜教,謝謝!
逆變器變壓器的設計求助
全部回復(11)
正序查看
倒序查看
@arhui88
按鋁線與銅線的:電阻/米,取相同阻值的不同線徑鋁線和銅線線徑,鋁線與銅線線徑的比值就是用鋁變壓器與用銅變壓器的鐵芯的近似比值,這里會有人問:線圈數一樣,單位電阻一樣,那小鐵芯要比大鐵芯損耗要大,那用鋁的鐵芯不就取值大了嗎?其實鋁線的平均匝長也大了,線阻也大了,兩者相抵,損耗也就差不多一樣了.這只是個人經驗,你們自己操作再測試看結果是不是跟我的一樣.
是這樣,鐵芯的選擇首先應根據變壓器的負載類型確定換算伏安,再查表尋合適的鐵芯牌號及尺寸,可惜目前300VA以上的我找不到表可查,或許現在有這塊可用的經驗取法,這就不清楚了,但對于換算伏安的確定我有一個疑問,小型后備式ups通常是用推挽的架構實現DC-AC,如圖
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1736771243753362.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
此時5腳接電池,2和3為輸出高壓側,由于低壓側的兩個繞組是輪流工作,每個繞組工作半周,休息半周,而休息的半周仍然占據著鐵芯的容量,所以這類變壓器初次級伏安不相等,不能按負載端的伏安當作變壓器的換算伏安計算,那么此時應該如何計算換算伏安數

此時5腳接電池,2和3為輸出高壓側,由于低壓側的兩個繞組是輪流工作,每個繞組工作半周,休息半周,而休息的半周仍然占據著鐵芯的容量,所以這類變壓器初次級伏安不相等,不能按負載端的伏安當作變壓器的換算伏安計算,那么此時應該如何計算換算伏安數
0
回復
@flashhun
是這樣,鐵芯的選擇首先應根據變壓器的負載類型確定換算伏安,再查表尋合適的鐵芯牌號及尺寸,可惜目前300VA以上的我找不到表可查,或許現在有這塊可用的經驗取法,這就不清楚了,但對于換算伏安的確定我有一個疑問,小型后備式ups通常是用推挽的架構實現DC-AC,如圖[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1736771243753362.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">此時5腳接電池,2和3為輸出高壓側,由于低壓側的兩個繞組是輪流工作,每個繞組工作半周,休息半周,而休息的半周仍然占據著鐵芯的容量,所以這類變壓器初次級伏安不相等,不能按負載端的伏安當作變壓器的換算伏安計算,那么此時應該如何計算換算伏安數
還沒人來,自己頂一下
0
回復