用3843作反激電源,如何做過壓保護?
如題,謝謝
全部回復(27)
正序查看
倒序查看
用這個圖就可以了,3843跟3842可以一樣用1123520258.sch
0
回復
@莫等閑
好辦法,好象還是可恢復的哦.穩壓二極管的電壓從哪里取?從IC的Vcc吧?若是要做交流輸入過電壓保護,用這種方法好嗎?
穩壓二極管串聯光藕的二極管側,檢測VOUT的電壓,當然是從VOUT取啊,穩壓二極管的穩壓值+1V(光藕壓降)就是設定的過壓保護值嘛.輸入側的過壓保護沒經驗,如果是交流輸入,我想可以在整流橋后面(直流側)接兩個電阻R1,R2到地,R1+R2上的電壓即輸入直流電壓,通過適當?shù)姆謮罕壤?檢測R2的電壓,輸入電壓升高時,兩個電阻上分的電壓也成比例升高,檢測R2的電壓也可以實現保護吧
0
回復
@zzysccd
過壓好做,用一穩壓二極管接光藕,光藕的三極管側可接可控硅拉3843的1腳到地.VOUT過壓時,穩壓二極管通,光藕通,1腳電壓拉到0,關斷芯片
你這種方法會不會出現下面的情況呢?
過壓->穩壓二極管導通->1腳拉低->關斷脈沖->輸出電壓迅速降低->過壓信號立即消失->在負反饋的作用下輸出電壓迅速上升,在上升的過程中再次出現過壓保護信號->……
這樣下去就會出現震蕩,遲遲建立不起穩定的輸出電壓
請分析指教
過壓->穩壓二極管導通->1腳拉低->關斷脈沖->輸出電壓迅速降低->過壓信號立即消失->在負反饋的作用下輸出電壓迅速上升,在上升的過程中再次出現過壓保護信號->……
這樣下去就會出現震蕩,遲遲建立不起穩定的輸出電壓
請分析指教
0
回復