求助,請精通雙環控制或者PFC的大俠看一下波形,
目標是實現500W單相PFC:交流經整流橋后,過boost主電路,雙環控制,電壓環采輸出電壓,電流環采電感電流,電壓環輸出為電流環的一個輸入,下面是250W輸入電流和輸入電壓的波形,輸入電流波形有明顯的“平臺”,這是什么原因造成的?困惑很久請各位指點迷津

全部回復(9)
正序查看
倒序查看
過零點處失真稱之為交越失真Curp Distortion造成這種失真的原因主要有兩個:,一個是由于在電壓過零處當開關管導通時電感兩端電壓低因而電流不能快速上升,電流變化量非常小使得輸入電流不能及時的跟隨參考輸入電流波形,系統工作在斷續電流模式;另一個原因有可能是由于采樣算法的緣故引起,過零點處系統工作在斷續電流模式如果仍然采用原來的算法顯然會引入很大的誤差這也造成了相當大的電流畸變.目前解決這種交越失真現象主要有如下兩種方法 :1變頻法.在電壓過零點附近增大開關頻率前面提到在失真段內系統工作在斷續電流模式此時電感的能量在一個開關周期到來時已經完全釋放如果提高開關頻率可以使得在過零點附近的開關周期內電感能量不能完全釋放系統工作在連續電流模式從而減小交越失真; 2恒最大占空比法.在電壓過零點附近一直給定輸出占空比為最大值讓電感在這段時間內的每個周期中大部分時間在儲存能量從而使系統工作在連續電流模式減小失真. 此外適當?shù)臏p小電感也可以減小交越失真不過效果不是太明顯 .
1
回復