SMR mainternance
since the SMRs are fully controlled by the Minicsu there is no need for any adjustments to parameter Howere some regular checks can be an early warning of problems warning to happen
8.1 current Sharing
under normai conditions the currents contributed by every rectifer should be within+2amps(-2amps)of each other It is possible however for internal loop parameters to change to such an extent that a unit dose not share to the extent that it should .
if the lack of sharing is extreme then either a current limit or no load alarm will be active and the operator should then refer to the next section
if ,however , the current sharing is not so extreme as to generate an alarm ,a regular check of the current sharing among the rectifiers can lead to early detection of any units which may be developing a fault.
English for communication power supply
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
一定要大蝦嗎?我是是小嚇,斗膽試一下:
SMR 的維護
因為SMRs完全由Miniscu控制,所以沒必要調整參數.但是,常規檢查可以及早發現一些問題.
8.1 電流分享
正常條件下,每個整流器貢獻的電流應在+2A(-2A)以內.但有可能內部環路參數改變而使得一個整流器不能分享到它應該分享的電流.如果這種分享不足的程度很嚴重,那么電流極限報警或者空載報警就回被激活,(遇到這種情況)請參考下一節(說明).
然兒,如果電流分享不足不是嚴重到報警的程度,那么對整流器電流分享的常規檢查能夠及早發現那些可能發展出故障的整流器.
SMR 的維護
一定要大蝦嗎?我是是小嚇,斗膽試一下: SMR的維護 因為SMRs完全由Miniscu控制,所以沒必要調整參數.但是,常規檢查可以及早發現一些問題.8.1電流分享正常條件下,每個整流器貢獻的電流應在+2A(-2A)以內.但有可能內部環路參數改變而使得一個整流器不能分享到它應該分享的電流.如果這種分享不足的程度很嚴重,那么電流極限報警或者空載報警就回被激活,(遇到這種情況)請參考下一節(說明).然兒,如果電流分享不足不是嚴重到報警的程度,那么對整流器電流分享的常規檢查能夠及早發現那些可能發展出故障的整流器.
大蝦:先行謝過了!!!
0
回復
@hereliu
一定要大蝦嗎?我是是小嚇,斗膽試一下: SMR的維護 因為SMRs完全由Miniscu控制,所以沒必要調整參數.但是,常規檢查可以及早發現一些問題.8.1電流分享正常條件下,每個整流器貢獻的電流應在+2A(-2A)以內.但有可能內部環路參數改變而使得一個整流器不能分享到它應該分享的電流.如果這種分享不足的程度很嚴重,那么電流極限報警或者空載報警就回被激活,(遇到這種情況)請參考下一節(說明).然兒,如果電流分享不足不是嚴重到報警的程度,那么對整流器電流分享的常規檢查能夠及早發現那些可能發展出故障的整流器.