有關IGBT的GE極反串聯兩穩壓管上電擊穿的解決方法

各位朋友,小弟做的是發電機弧焊電源.在調試中遇到以下問題.
當發電機輸出交流210V(整流后為330V)電壓時,我先打開控制電路,然后給主電路上電時,輸出端能正常穩壓到75V(輸出端用了75V穩壓管).
當我把發電機輸出至交流240V(整流后為378V)時,我先打開控制電路,當給主電路上電時,就放"鞭炮"了.
后來檢查發現IGBT的GE極反串聯兩20V穩壓管,一組穩壓管(G2,E2間)被擊穿短路,一組穩壓管(G1,E1間)正反向阻值為無窮大.但I(xiàn)GBT沒有壞(注:我用的是IGBT模塊是FMG2G150US60E,150A,600V的,內部是兩IGBT的串聯,所以有G1,E1,G2,E2)
驅動用的是3120,正反偏電壓供電(+15,-10)
請問是什么原因,是IGBT開通還是關斷時發生的呢?如何解決呢?
全部回復(14)
正序查看
倒序查看
2009-06-17 14:49
有人知道說一下啊,高手們!!!!!!!!!!!!11
0
回復
2009-06-17 16:03
@spy61985424
有人知道說一下啊,高手們!!!!!!!!!!!!11
IGBT肯定壞了.只不過是GE開路了.你再也觸不開了.
0
回復
2009-06-17 16:06
@學徒.
IGBT肯定壞了.只不過是GE開路了.你再也觸不開了.
那是什么原因呢?怎么解決呢?
0
回復
2009-06-18 08:38
IGBT肯定壞了..毫無疑問.、
以你描述的情況來看..屬于電壓擊穿IGBT..進而擊穿的穩壓管

你的抗尖峰電壓濾波電路有問題..電容電阻的取值不對....我的經驗:電容需在105以上..電阻在10~20歐姆之間..功率盡量大一點(因為不知道你的中頻變壓器參數..無法得知有多大的尖峰干擾)
0
回復
2009-06-19 12:14
你的開機順序錯了,應該是先上主電,再開控制電路.弄反了PWM芯片的軟啟動更本就不起作用了,當然一開機就炸IGBT了.
0
回復
jldq633
LV.6
7
2009-06-19 21:36
@秋雨_225
你的開機順序錯了,應該是先上主電,再開控制電路.弄反了PWM芯片的軟啟動更本就不起作用了,當然一開機就炸IGBT了.
能肯定炸管是因為這引起的?
0
回復
2009-06-19 22:57
@jldq633
能肯定炸管是因為這引起的?
能肯定,軟啟動是在控制電路上電時起作用,這時候脈沖寬度有一個逐漸展寬的過程,其目的是為了保護管子不被沖擊.你先上控制電路電源,后上的主電路.當你上主電路電源時,驅動脈沖已經是最大寬度了,對管子的沖擊是很大的,當然會炸管了.
0
回復
2009-06-25 12:03
@秋雨_225
能肯定,軟啟動是在控制電路上電時起作用,這時候脈沖寬度有一個逐漸展寬的過程,其目的是為了保護管子不被沖擊.你先上控制電路電源,后上的主電路.當你上主電路電源時,驅動脈沖已經是最大寬度了,對管子的沖擊是很大的,當然會炸管了.
不一定...軟開關和軟啟動不是一回事....

所有國內你變焊機生產廠家在調試過程都是先上驅動...再上主電..
0
回復
秋雨_225
LV.7
10
2009-06-25 23:35
@豬團長
不一定...軟開關和軟啟動不是一回事....所有國內你變焊機生產廠家在調試過程都是先上驅動...再上主電..
老兄你別誤導別人,所有的焊機廠是先上的控制電源,后上的主電.但是你只知其一,不知其二.后上的主電是用的調壓器把電壓從最低慢慢升上去的.
0
回復
spy61985424
LV.4
11
2009-06-27 12:49
@秋雨_225
老兄你別誤導別人,所有的焊機廠是先上的控制電源,后上的主電.但是你只知其一,不知其二.后上的主電是用的調壓器把電壓從最低慢慢升上去的.
我的輸出電流是90A,吸收電容是222,電阻是22歐
0
回復
yuzilang
LV.3
12
2010-07-13 17:16
@秋雨_225
老兄你別誤導別人,所有的焊機廠是先上的控制電源,后上的主電.但是你只知其一,不知其二.后上的主電是用的調壓器把電壓從最低慢慢升上去的.
請問:我的電路也出現類似問題,IGBT好像沒有壞,只是輸入電壓升到一定程度大概40V的時候,并聯的保護電路的二極管擊穿了,怎么解決,這個二極管的耐壓值200V
0
回復
xajb
LV.5
13
2010-07-14 21:56
@秋雨_225
你的開機順序錯了,應該是先上主電,再開控制電路.弄反了PWM芯片的軟啟動更本就不起作用了,當然一開機就炸IGBT了.
    同意秋雨師傅的觀點,據樓主談的情況,是一臺發電機帶的逆變焊機,當主電正常工作時,就像逆變焊機的電源已經準備好一樣,焊機的緩啟動(也叫軟啟動)才能發揮作用,否則,沖擊難于避免。
0
回復
hsym_101584
LV.5
14
2010-07-22 12:52
@xajb
   同意秋雨師傅的觀點,據樓主談的情況,是一臺發電機帶的逆變焊機,當主電正常工作時,就像逆變焊機的電源已經準備好一樣,焊機的緩啟動(也叫軟啟動)才能發揮作用,否則,沖擊難于避免。

都是強人 

留名學習

0
回復
秋雨_225
LV.7
15
2010-07-25 23:19
@yuzilang
請問:我的電路也出現類似問題,IGBT好像沒有壞,只是輸入電壓升到一定程度大概40V的時候,并聯的保護電路的二極管擊穿了,怎么解決,這個二極管的耐壓值200V
你用的二極管的耐壓低了,要1200V的
0
回復
發