求助,關于絕緣強度和絕緣內阻

我對開關電源的這兩個參數還不怎么理解.
剛看兩款acdc電源,一款輸入/輸出的絕緣強度為2000VAC/1min、絕緣電阻為>1000M歐/500VDC;另一款輸入/輸出的絕緣強度為為>2000VDC,絕緣電阻為200M歐.絕緣強度和絕緣電阻寫法分別都不一樣.
我的理解:2000VAC/1min意思是加2000VAC電壓1min絕緣不被破壞,>1000M歐/500VDC意思是加500VDC時用兆歐表測電阻>1000M歐.那第二款電源絕緣強度是用直流電壓測的并沒考慮時間,絕緣電阻一項并沒有考慮施加電壓.我覺得第一款比較標準.   我的理解對嗎?請高手給分析分析啦.還有,一般的230VAC輸入450V2A輸出的開關電源的這兩個參數應該為多少才算可靠?
謝謝....
全部回復(1)
正序查看
倒序查看
changtong
LV.7
2
2009-06-17 20:19
差不多可以這么理解,有些不標準的產品就會像后面那樣標示,不仔細看不知道