ATX電源,上電后工作一段時間就會重啟
ATX電源,上電后電源會工作一段時間重啟,再工作再重啟,不知道什么原因
全部回復(12)
正序查看
倒序查看
@花旦
為什么是輸出電壓太低呢,正常的上電啊,應該不會低吧,那么應該怎么排除這個故障呢,還有正常工作時,5V輸出5.3V左右,3.3V輸出3.5v偏高了啊,而12V只有11.6v
是輸入電壓低,輸出的跟你量到的電壓一樣的話沒有問題的,關鍵是有一個叫PG的信號,若輸入電壓太低或者電源沒有設計好,PG信號就會變低電平,這個時候系統就會關機,同時輸出負載變小,PG再大約300mS後重新出現高電平,系統重啟動.
如果你不是很熟悉電源,最簡單的辦法就是輸入加個調壓器,讓輸入電壓保持在220V左右;
要是你有一點電源的知識,可以考慮把兩個高壓電容的容量換大,這樣做還可以同時加強市電跌落的抗干擾性.
要是你對電源比較專業,則可以考慮修改PGI的電壓值,這個是最省錢的辦法.
如果你不是很熟悉電源,最簡單的辦法就是輸入加個調壓器,讓輸入電壓保持在220V左右;
要是你有一點電源的知識,可以考慮把兩個高壓電容的容量換大,這樣做還可以同時加強市電跌落的抗干擾性.
要是你對電源比較專業,則可以考慮修改PGI的電壓值,這個是最省錢的辦法.
0
回復
@jacki_wang
是輸入電壓低,輸出的跟你量到的電壓一樣的話沒有問題的,關鍵是有一個叫PG的信號,若輸入電壓太低或者電源沒有設計好,PG信號就會變低電平,這個時候系統就會關機,同時輸出負載變小,PG再大約300mS後重新出現高電平,系統重啟動.如果你不是很熟悉電源,最簡單的辦法就是輸入加個調壓器,讓輸入電壓保持在220V左右;要是你有一點電源的知識,可以考慮把兩個高壓電容的容量換大,這樣做還可以同時加強市電跌落的抗干擾性.要是你對電源比較專業,則可以考慮修改PGI的電壓值,這個是最省錢的辦法.
謝謝你的回答,我先按您的方法試一下看行不行,剛剛我打錯了,其實是輸入電壓正常,帶的是假負載
0
回復