我用TNY277做的開關電源,但是遇到些問題,在這里向各位大蝦請教.
電源的負載是LED燈,當我接通電源,LED就開始閃爍,但我把撥到電壓檔的萬用表的一個探針接到TNY277的EN/UV時,電源又可以正常工作,拿掉探針又不能正常工作.并且當我用撥到電壓檔的萬用表測EN/UV端和地之間的電壓,電源又正常工作,并且顯示電壓1.2V左右,更讓我不解的是用萬用表測兩端電壓后,把探針拿掉之后電源可以一直正常工作.還有一個現象就是,我把正常工作的電源關閉,然后又立即接通,電源可以正常工作,但是當關閉的時間一長,又會出現上面的問題.請各位大蝦幫我分析一下,謝謝了! 3090651246412860.doc 3090651246412868.doc 3090651246412875.doc
求助關于TNY277的問題,非常著急!!!!!
全部回復(34)
正序查看
倒序查看
@songding
高手,你說的很對,能不能再說的詳細些!非常感謝你
先把你的負載用直流電源測下正常工作時的電壓電流,算下12V輸入要多大限流電阻,串上電阻,然后把BP腳的電容換10uF,如果沒用欠壓功能的話,即參考電路里的R5沒有使用的話,那EN腳可對地接一390K電阻,避免工程板不佳導致的PCB漏電流過大,反饋誤動作.如果這樣仍然不行,估計是變壓器問題.話說回來PI的IC還是很容易調試的,不用考慮太多.
0
回復
@banma2001
先把你的負載用直流電源測下正常工作時的電壓電流,算下12V輸入要多大限流電阻,串上電阻,然后把BP腳的電容換10uF,如果沒用欠壓功能的話,即參考電路里的R5沒有使用的話,那EN腳可對地接一390K電阻,避免工程板不佳導致的PCB漏電流過大,反饋誤動作.如果這樣仍然不行,估計是變壓器問題.話說回來PI的IC還是很容易調試的,不用考慮太多.
如果是變壓器的問題,那大概是什么?
0
回復
@banma2001
先把你的負載用直流電源測下正常工作時的電壓電流,算下12V輸入要多大限流電阻,串上電阻,然后把BP腳的電容換10uF,如果沒用欠壓功能的話,即參考電路里的R5沒有使用的話,那EN腳可對地接一390K電阻,避免工程板不佳導致的PCB漏電流過大,反饋誤動作.如果這樣仍然不行,估計是變壓器問題.話說回來PI的IC還是很容易調試的,不用考慮太多.
那個10u的電容,我可以用鉭電容代替10u的陶瓷電容?
0
回復
@banma2001
先把你的負載用直流電源測下正常工作時的電壓電流,算下12V輸入要多大限流電阻,串上電阻,然后把BP腳的電容換10uF,如果沒用欠壓功能的話,即參考電路里的R5沒有使用的話,那EN腳可對地接一390K電阻,避免工程板不佳導致的PCB漏電流過大,反饋誤動作.如果這樣仍然不行,估計是變壓器問題.話說回來PI的IC還是很容易調試的,不用考慮太多.
我可以用400K代替390K的電阻.不好意思,麻煩你了!!!!
0
回復
@songding
我可以用400K代替390K的電阻.不好意思,麻煩你了!!!!
PCB板漏電流
TinySwi tch-III的設計理念是在整個功率范圍內,尤其是
在待機及空載情況下實現效率的最優化.為實現這一性
能,TinySwi tch- I I I的電流損耗已經降至最低.例如
EN/UV引腳輸入電壓欠壓檢測電路被專門設計成可在極
低的電流輸入下(~1 μA)檢測輸入電壓狀況,從而將功率
損耗降到最低.
當PCB板的裝配環境控制良好時,流入EN/UV引腳的寄
生漏電流通常都低于1 μA的閾值.然而,在空氣潮濕并
伴有PCB板及/或封裝的污染,如使用低成本的“免洗
助焊劑”進行焊接或存在其他污染時,將會降低PCB板
表面的電阻率,令大于1 μA的寄生漏電流流入EN/UV引
腳.這些電流可從附近電壓較高的焊盤流入EN/UV引
腳,如BP/M引腳焊盤,從而阻止器件啟動.如果設計
中在高壓母線及EN/UV引腳間放置了一個連接電阻以實
現欠壓鎖定功能,則不受任何影響.
在某些生產環境中,如果無法控制在完成焊接后PCB板
的污染程度,如開放式應用或生產環境的污染程度較
高,并且設計未使用欠壓鎖定的功能,可以在EN/UV引
腳和源極引腳間放置一個備選的390 k?電阻以確保流入
EN/UV引腳的寄生漏電流低于1 μA.
注意如果根據供應商的指導使用免洗助焊劑,PCB板表
面絕緣電阻(SIR)通常大于10 M?,因此將不會出現此
類問題.
這個是芯片資料里的話,自己理解吧.
PCB板漏電流TinySwitch-III的設計理念是在整個功率范圍內,尤其是在待機及空載情況下實現效率的最優化.為實現這一性能,TinySwitch-III的電流損耗已經降至最低.例如EN/UV引腳輸入電壓欠壓檢測電路被專門設計成可在極低的電流輸入下(~1μA)檢測輸入電壓狀況,從而將功率損耗降到最低.當PCB板的裝配環境控制良好時,流入EN/UV引腳的寄生漏電流通常都低于1 μA的閾值.然而,在空氣潮濕并伴有PCB板及/或封裝的污染,如使用低成本的“免洗助焊劑”進行焊接或存在其他污染時,將會降低PCB板表面的電阻率,令大于1 μA的寄生漏電流流入EN/UV引腳.這些電流可從附近電壓較高的焊盤流入EN/UV引腳,如BP/M引腳焊盤,從而阻止器件啟動.如果設計中在高壓母線及EN/UV引腳間放置了一個連接電阻以實現欠壓鎖定功能,則不受任何影響.在某些生產環境中,如果無法控制在完成焊接后PCB板的污染程度,如開放式應用或生產環境的污染程度較高,并且設計未使用欠壓鎖定的功能,可以在EN/UV引腳和源極引腳間放置一個備選的390 k?電阻以確保流入EN/UV引腳的寄生漏電流低于1μA.注意如果根據供應商的指導使用免洗助焊劑,PCB板表面絕緣電阻(SIR)通常大于10 M?,因此將不會出現此類問題.這個是芯片資料里的話,自己理解吧.
我是實驗板板粗糙焊接電路,等到調試成功后,在做PCB板,這樣在實驗板上簡單搭建的電路,對剛才你說的那些問題是不是有影響?
0
回復
顏重光高工正在主持討論——LED驅動電路設計及方案應用,幫你解答難題LED驅動電路設計及方案應用
0
回復