兩個穩壓電源串聯的問題
為了得到60V的輸出電壓,我將兩臺0-30V的穩壓電源串聯,使用過程中電源燒了,請問是什么原因啊,是不是串聯后電壓太高,電源內部的管子耐壓不夠?
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
@huangjianguo
是不是短路了,那樣的話因為兩臺電源不平衡,會有一臺被加反向電壓,那肯定是受不了燒掉的.應該在輸出上反向并聯二極管就安全點.
沒有短路,負載是個60伏輸入電壓的500W逆變電源,逆變電源的輸出只加了幾十瓦的小負載.但是我沒有在穩壓電源的輸出反并二極管,會不會是這個原因?我想請教DX為什么穩壓電源加反向電壓會受不了,我初學電源,請多多指教,謝謝.
0
回復
@小漁兒
沒有短路,負載是個60伏輸入電壓的500W逆變電源,逆變電源的輸出只加了幾十瓦的小負載.但是我沒有在穩壓電源的輸出反并二極管,會不會是這個原因?我想請教DX為什么穩壓電源加反向電壓會受不了,我初學電源,請多多指教,謝謝.
我也遇到同一樣問題,不知穩壓器能不能修,我當時兩個串在一起,關了一個,忘了關第二個,剛好取焊點的時候碰到電阻了,形成短路,有沒有人知道燒壞了什么元器件?
0
回復