TOP224Y做40W電源請教DX

偶用TOP244做40W單片開關電源,輸出20V和12V,變壓器作了多次調整,輸出電壓總是偏高.磁芯為EI33.
Np=45,Ns1=3,Ns2=5時,電壓為14V和27V,
偶想要12V和20V.
哪位DX能指點一下.
另外,反擊變壓器繞制時,怎樣才能減小漏感?偶的變壓器多次損壞
P6KE200A.
三路20V輸出,怎樣才能保證輸出電壓值一致?
電源新手,問題較多,希望DX們能多指點一下.
全部回復(2)
正序查看
倒序查看
kaizhang
LV.4
2
2005-09-05 17:02
你的反饋用到tl431沒有?在反饋分壓電阻上串可調電阻,調整輸出電壓來確定正確的反饋比例.
我的好像也存在漏感過大,擊穿P6KE的問題.如果變壓器有空間,用銅箔繞次級,可能會好點.另外一定注意用三明治繞法.
0
回復
tfpp1
LV.3
3
2005-09-09 09:14
@kaizhang
你的反饋用到tl431沒有?在反饋分壓電阻上串可調電阻,調整輸出電壓來確定正確的反饋比例.我的好像也存在漏感過大,擊穿P6KE的問題.如果變壓器有空間,用銅箔繞次級,可能會好點.另外一定注意用三明治繞法.
謝謝!電壓偏高的問題已解決,加大TOP244的反饋繞組匝數后輸出電壓正常了,輸出電壓已可調整.但漏感還是比較大,有四十多微亨,TOPSWITCH的范例才十多微亨.
0
回復
發