改INVERTER變壓器匝比燒MOS的原因

二合一電源板,推挽架構,INVERTER變壓器原匝比是24:2000,漏感為220MH,我把匝比改為21:2000后,漏感為200MH,開機燒MOS,各們高手能分析一下原因嗎
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
wayliuli
LV.4
2
2009-07-30 09:43
是不是MOS太小啦
0
回復
2009-07-30 13:53
@wayliuli
是不是MOS太小啦
變壓器初級相位反了.
0
回復
2009-07-31 17:23
@john.yuan628
變壓器初級相位反了.
應該不會,我試搞了兩臺,都沒有反
0
回復
2009-08-02 12:06
@超電1977
應該不會,我試搞了兩臺,都沒有反
相位沒反是不可能燒MOS 的
0
回復
akaozhang
LV.1
6
2009-08-06 23:31
@kelvin4361
相位沒反是不可能燒MOS的
(1)計算下MOSFET上的尖峰電壓多少
(2)在GATE上接電阻,防止高頻震蕩引起的MOSFET燒壞
0
回復
52001273
LV.1
7
2009-08-07 15:56
不對,怎么次級圈數沒變,減初級,漏感變小呢??應該稍微變大才對.
另外你的變壓器磁芯有沒有開氣隙,一定要開氣隙的.
0
回復
2009-08-07 16:10
是不是變壓器沒開氣隙?
0
回復
2009-08-08 13:30
@power-inverter
是不是變壓器沒開氣隙?
**此帖已被管理員刪除**