沒有比這更頭疼的現象了
朋友們,小弟目前做了一款600V DC 5A 的電源模塊,控制環路采用了電流和電壓雙環控制,電流環主要是起輸出限流用的,只有當電流環的電壓高到給定電壓后,比較器才開始反轉,然后對輸出進行限流,現在的問題是,在反轉后的一段控制電壓內,能聽見模塊中有嘯叫聲,而當控制電壓高到一定時候后,電路不再有響聲,不管我們怎么調節環路參數,就是不能夠消除這段造成環路響的范圍,不知道有沒有朋友遇到過,還望多多指教啊.小弟急切盼望回復!謝謝!附件是電路圖. 1931301249095730.rar
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
@qzj1314
必然的,那是因為模塊處在關斷--開機往復動作中,,變壓器中磁通變化劇烈,我估計是變壓器發出來的!不理解的是比較器怎么輸出電壓有高有低怎么會事!?
看到我的原理圖了嗎,比較器主要是起內外控反轉用的,限流電壓主要是用來連續限制輸出電流的,它是有一個射隨輸出的.謝謝你的回答,我也正在摸索原因,發現問題最大可能出在主變身上,我前天試過不同的主變,有些效果就非常好,在電流起控和反轉后非常安靜,沒有嘯叫聲,然后我測試了下主變,我發現效果差的主變的Q值非常低,比正常的低100多,所以我估計是主變出問題了.
0
回復