請教有關VCC不正常和TL431的1、3腳補償問題
電源起機不正常,輸出電壓應為30V但實際只有8V,光耦反饋的TL431的REF不到2.5V,UC2843的VCC也在振蕩,請問各位DX,是TL431的1、3腳補償有問題,還是我TL431的REF分壓電阻選擇不當造成TL431陰極電流不夠正常工作要求.還有我應該如何改啊,謝謝!
全部回復(18)
正序查看
倒序查看
@眼鏡q
可以試一試.電壓怎么變化,如果是輸入固定,輸出隨輸入紋波變化,可以修改補償;如果輸入變化,輸出隨著變化,就不是補償問題:1.變壓器匝比有問題.2.占空比有多大,是接近50%了嗎,如果只有很小,只是不能變大,就是置頻端的問題,調整鋸齒波上升的時間.
電源輸出是隨著電源輸入變化.2843的VCC和REF都呈振蕩波形,導致4腳鋸齒波也不正常,6腳輸出也是間歇輸出.
另外電源的輔助繞組是正激式的,不知為何總是燒輔助繞組后面的整流管.請教眼鏡DX,究竟是何原因啊?
另外電源的輔助繞組是正激式的,不知為何總是燒輔助繞組后面的整流管.請教眼鏡DX,究竟是何原因啊?
0
回復
@眼鏡q
要看你是采用什么拓撲結構,如果其中有過流保護部分,就要注意了,是否保護掉了
圖紙已上傳,其中去掉了所有保護電路.并且調試時輸出濾波電感L7,L8,L9,L4,C39,C52全部去掉.問題是輸出電壓過小,并且VCC不正常,輔助繞組后的整流管經常燒掉.
1085125677.sch
1085125677.sch
0
回復