.我的3875電源有沒有軟開關工作

我的3875 1000W電源效率咋才89,開關管溫升比整流管還高.變壓器為寬體EE42.輸出電感為EC40/40UH,IRF460*4,60A/300V整流管.與愛默生2900瓦電源比較,效率相當,但人家的有PFC,只算DC/DC效率肯定比我高,諧振電感與它一樣.請高手支招.
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
梁桂盛
LV.2
2
2009-08-31 14:38
請問一下你的電源里面與變壓器初級串聯的諧振電感是用什么磁芯
0
回復
qiuzhw
LV.7
3
2009-09-13 12:15
@梁桂盛
請問一下你的電源里面與變壓器初級串聯的諧振電感是用什么磁芯
主變壓器用EE55,效率92%.
0
回復
ruddle
LV.4
4
2009-10-27 13:23
那就用ISL6752 colinyu@willas-array.com