求助:開關電源莫名其妙過載
我有一開關電源,用UC3842控制.負載斷開時能工作.加上負載時即過流保護.經測量,負載輸入阻抗有6K,按道理不至于短路引起過流保護.百思不得其解,請指點.另外,過流檢測是在源極經分壓電阻得來,用示波器觀察,空載時,檢測電壓未超過1V,加上負載時,檢測電壓確實超過3V,由此可見確實過載.不是誤動作.但是負載也未短路啊.
全部回復(31)
正序查看
倒序查看
@xuweiqiang
我認真檢查過,確實是過載.情況是這樣的:A路輸出和B路輸出共地,A路輸出電壓5V,測得負載阻抗6K,理論上不會過載,實際上也并未過載,關鍵是B路輸出電壓不正常,為負的90V,當負載加上時,B路電源與公共地之間流過大的電流(因為絕對電壓高,屬不正常情況)造成過載.問題:一般什么情況下,輸出電壓會偏高?此中情況應該如何解決?謝謝!
你做的這個電源,是不是現在主路電壓穩定,輔路電壓偏高呀,
那就可能是你的變壓器的問題,是不是同名端錯了?仔細查查看.
因為你的電源主路的控制是?31和光耦的反饋控制電壓的,輔路的電壓是靠變壓器的繞組決定的,最好是查查變壓器的問題,和反饋的回路.
那就可能是你的變壓器的問題,是不是同名端錯了?仔細查查看.
因為你的電源主路的控制是?31和光耦的反饋控制電壓的,輔路的電壓是靠變壓器的繞組決定的,最好是查查變壓器的問題,和反饋的回路.
0
回復
@powershot
你做的這個電源,是不是現在主路電壓穩定,輔路電壓偏高呀,那就可能是你的變壓器的問題,是不是同名端錯了?仔細查查看.因為你的電源主路的控制是?31和光耦的反饋控制電壓的,輔路的電壓是靠變壓器的繞組決定的,最好是查查變壓器的問題,和反饋的回路.
我又檢查了一下,發現一個不理解的現象.直接測量變壓器的輸出端,電壓不到10V,而整流后就80~90V,我是新手很不理解,請大家指點啊.我用數字表和模擬表都試過,測量結果基本一致,應該不是測量工具的問題.
0
回復