雙管正激,EC35磁芯,初級60匝,次級18匝,輸出24V波形見圖
雙管正激,EC35磁芯,初級60匝,次級18匝,輸出24V波形見圖
電源加載時,輸出電壓波形出現周期性的三角波,而且隨著負載的加大,三角波的峰值也增大,加40W負載時,三角波形峰值100MV,請問這是不是正常的?能穩定在24V,
我感覺不應該出這種三角波的,請問啥原因,好幾天了,不知道怎么辦好,是不是匝數的問題?
全部回復(2)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
wupaul2001
LV.2
2
2009-09-03 00:22
上原理圖吧
0
回復
提交
提示
jlzxn
LV.4
3
2009-09-07 14:36
你的波形是否反向了?是否加了什么358?