目前有一個開關電源保護鎖死及短路保護的問題,請各位朋友幫忙出個點子

目前有一個電源...
要求輸出欠壓,過壓保護且鎖死,短路保護自恢復..
前幾天調了欠壓,過壓,短路都可保護,但不能鎖死..
昨天在欠壓,過壓保護上加了自鎖電路..就是用可控硅加PNP的自鎖電路,VCC一直存在..
但目前短路保護過程中也被檢測為欠壓鎖死了..故短路保護也不能自恢復..要重啟機子才行..
調了下機子,總感覺這三個要求在邏輯上存在問題...
第一,欠壓保護..就存在開機保護的問題..后來在基準電壓上加了個22UF的電解,到是開機不保護了...可由于短路時,輸出為零,而此時基準上電壓由于電解在存在與輸出電壓存在時間上的問題,造成欠壓也動作...
如上圖,請朋友幫忙分析下...
或是給個好的辦法..
要求做到輸出欠壓,過壓保護并鎖死..輸出短路保護能,短路消除后能自恢復
謝謝大家了.順愿大家工作愉快..
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
zhuwuxin
LV.6
2
2009-09-04 09:32
IC5是短路保護的,IC3是欠壓保護并鎖死的,二個電路動作后都控制ML4800軟啟動
0
回復
LV.1
3
2009-09-04 19:01
@zhuwuxin
IC5是短路保護的,IC3是欠壓保護并鎖死的,二個電路動作后都控制ML4800軟啟動
其實欠壓保護可以關VCC,短路就不要關VCC,這樣是可以做到的
0
回復
hshzh168
LV.2
4
2009-09-05 13:14
你可以設定欠壓是在一個電壓范圍內,輸出不能低于多少V,即A
0
回復
x_ww0941
LV.4
5
2009-09-05 22:13
你這個電源的技術指標上有問題:短路是欠壓的一種特殊情況!難道短路時不欠壓?
如果非要這么設計可以考慮使用單片機進行邏輯判斷:檢測到欠壓后延時一段時間再檢測,如果電壓在0V附近則判斷為短路,若還是在A
0
回復
2009-09-08 16:14
把打火保護的信號和欠壓信號,用門電路組一起,讓打火保護沒動作的時候,欠壓保護才起作用.
0
回復
zhuwuxin
LV.6
7
2009-09-09 10:12
我也感覺他這個技術要求有點問題...
短路其實也是欠壓的一種..
所不同的短路時FB電壓比較高,VCC暫時不為零..
測輸出電壓似乎不好...
因欠壓后保護鎖定就會讓輸出為零...
而短路后輸出也為零..
0
回復
2009-09-09 16:11
@adambeebee
把打火保護的信號和欠壓信號,用門電路組一起,讓打火保護沒動作的時候,欠壓保護才起作用.
這種方式用分立元件也是能實現樓主的功能的.可我就想不太明白了,干嘛要分開保護的要求呢.
0
回復
x_ww0941
LV.4
9
2009-09-09 20:48
@zhuwuxin
我也感覺他這個技術要求有點問題...短路其實也是欠壓的一種..所不同的短路時FB電壓比較高,VCC暫時不為零..測輸出電壓似乎不好...因欠壓后保護鎖定就會讓輸出為零...而短路后輸出也為零..
若用單片機方案,至于是欠壓后保護鎖定輸出為零還是短路保護致輸出為零是可以區別的:
欠壓后保護鎖定輸出為零是不可以恢復的,必須重新開機才行!
而短路保護是可以恢復的!當單片機判斷為短路則會關閉輸出,但此時是不鎖定狀態,單片機會反復間隙打開輸出一小段時間用以檢查短路故障是否排除,若排除則恢復輸出,若檢測到欠壓則鎖定欠壓保護,若還檢測到短路則重復上面的動作.
若想知道當前是何種保護還可以讓單片機點亮兩個不同的發光管來指示,或者用蜂鳴器發出兩種不同的聲音來指示即可.
0
回復
發