各位高人:
小弟現有如下問題請教:
本公司有一款EE16的電源變壓器產品,工程設計是4個繞組全部順時針方向繞制,但產線一個班長在換線時搞錯了,將其中的一個繞組繞線方向搞成逆時針方向繞線了.結果就變成4 個繞組中3個繞組按工程圖要求繞成順時針方向,而這一個繞組卻搞成逆時針方向了.但是進線出線沒有搞錯,與工程圖一致.制程中用的是銓華3250綜合測試儀,但測試不出這一問題.
現請教各位,這個變壓器產品對電源成品有何影響?
謝謝!!!
高頻變壓器單個繞組反向有何影響
全部回復(5)
正序查看
倒序查看