請問,IEC60335-1之14章瞬間過壓中,
...通過對每一個小于表16規定值的電氣間隙經受脈沖電壓試驗,檢查其合格性...是什么意思????
假設前提是:小家電產品230V.
那么表15中額定脈沖電壓查找到為2500V,對應表16最小電氣間隙為1.5mm(IEC60335-1:2001+A1:2004)
那么對應表6則脈沖電壓為3000V.
...通過對每一個小于表16規定值的電氣間隙經受脈沖電壓試驗,檢查其合格性...是什么意思????
求教IEC60335-1:2001的理解問題.專家進來幫忙!!
全部回復(11)
正序查看