PI工程師,有個問題急需您的指點:
最近第一次使用TOP,仿一塊用TOP224Y做的電源板,輸入DC80-230,輸出12V 1A,原電路工作正常,我仿的上電就炸224 燒保險管,除非輸入電壓低于40V,此時電路有間斷性輸出,超過40V則炸管(3腳附近外殼出現裂紋,有時噴出黑色的膠),但管子并不燙.
電路很簡單,PQ20變壓器52/5 初級電感測量為2.1mH,緩沖回路是12K電阻、221/1KV、MUR160
輸出未隔離,直接在輸出12V電容上用5.1V穩壓管取反饋,接4007后連至TOP224控制端
控制端到地之間接了2.2歐姆電阻串100UF電容的自啟動電路.
次級整流管用的MUR1660,2200UF濾波電容.
我再三檢查過,電路元件和連接與樣板完全一樣,我甚至用的樣板上的變壓器,只是走線不同,難道TOP系列對走線這樣敏感?不好的走線40V就會炸管嗎?? 如果是走線的問題,最需要注意那里?如果不是,最有可能的原因又是什么呢??
TOP224炸管,請PI工程師指導
全部回復(10)
正序查看
倒序查看
3572581253695722.rar
補原理圖,希望各位高手抽空看看 指點一下,我都燒了好多TOP224了,謝謝
補原理圖,希望各位高手抽空看看 指點一下,我都燒了好多TOP224了,謝謝
0
回復