MOS的選取原則

大家好,關于MOS的選取原則我一直不是很清楚,是去平均電流的3到5倍,還是峰值電流的3到5倍啊,謝謝高高手的回答
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
zyb123
LV.5
2
2009-09-23 18:28
ren ne
0
回復
lxl9726
LV.3
3
2009-09-23 21:40
一般來說是指峰值電流的3倍,
0
回復
2009-09-24 08:16
電流取峰值電流的1.5倍以上就可以了, 有時候因為溫度的原因, 會取更大電流的.
0
回復
zyb123
LV.5
5
2009-09-24 12:48
@deep_thought
電流取峰值電流的1.5倍以上就可以了,有時候因為溫度的原因,會取更大電流的.
峰值的1.5倍是不是小了點
0
回復
2009-09-25 08:20
@zyb123
峰值的1.5倍是不是小了點
每個正規公司都有相應的元件降額使用率(DERATING)規范,如果沒必要的太大余量, 就是OVER DESIGN, 意思就是沒必要的多花錢了.
0
回復
adlsong
LV.5
7
2009-09-25 16:28
平均電流的3到5倍還是峰值電流的3到5倍其實都沒有意義,
主要考慮你的RDSON,系統的散熱以及要求的效率,象PFC應用,電流額定比實際的電流大好多倍,主要是考慮到效率.
0
回復