電源技術綜合區
關於三相變壓器
關於三相變壓器
對三相變壓器有了解的可以進來交流一下
全部回復(9)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
yuechen
LV.3
2
2005-10-10 13:54
對於三相變壓器我有一個問題,請各位多多指教?
一般三相變壓器做接法多為三角和星形兩種方式,但是在未做連線前單相線圈做耐電性測試可以通過4000V左右 漏電流為3mA(初次間),但是做了連線後往往只有打2500-3000V,我測試過漏電流只有不到1mA,請各位大俠指教?
0
回復
提交
提示
yuechen
LV.3
3
2005-10-11 08:21
@yuechen
對於三相變壓器我有一個問題,請各位多多指教?一般三相變壓器做接法多為三角和星形兩種方式,但是在未做連線前單相線圈做耐電性測試可以通過4000V左右漏電流為3mA(初次間),但是做了連線後往往只有打2500-3000V,我測試過漏電流只有不到1mA,請各位大俠指教?
怎麼沒有人來頂一下呢?
0
回復
提交
提示
anlikon
LV.3
4
2005-10-11 14:05
@yuechen
對於三相變壓器我有一個問題,請各位多多指教?一般三相變壓器做接法多為三角和星形兩種方式,但是在未做連線前單相線圈做耐電性測試可以通過4000V左右漏電流為3mA(初次間),但是做了連線後往往只有打2500-3000V,我測試過漏電流只有不到1mA,請各位大俠指教?
啥?2500~3000V擊穿?漏電流認定多少?
0
回復
提交
提示
yuechen
LV.3
5
2005-10-11 14:12
@anlikon
啥?2500~3000V擊穿?漏電流認定多少?
只有0.5 ̄0.7mA左右,是不是當我將三相變壓器作了連接後再進行耐壓測試漏電流會不一樣.(同樣的問題,我使用針式耐壓機,直接調到3000V,Hi-pot NG,但是使用華儀的數顯式就可以過,請問是什麼原因,是因不瞬間沖擊電流太大)
0
回復
提交
提示
anlikon
LV.3
6
2005-10-11 15:26
@yuechen
只有0.5 ̄0.7mA左右,是不是當我將三相變壓器作了連接後再進行耐壓測試漏電流會不一樣.(同樣的問題,我使用針式耐壓機,直接調到3000V,Hi-potNG,但是使用華儀的數顯式就可以過,請問是什麼原因,是因不瞬間沖擊電流太大)
多大的變壓器,0.5~0.7mA的漏電流要求是客戶要求嗎?漏電流測試限定可適當放大一點;連接后對鐵芯的漏電流肯定會增大,等效電容也會增加,瞬間沖擊電流也增大很多;標準的測試方法是電壓逐步增大到設定值值,你試試看.
0
回復
提交
提示
yuechen
LV.3
7
2005-10-11 15:59
@anlikon
多大的變壓器,0.5~0.7mA的漏電流要求是客戶要求嗎?漏電流測試限定可適當放大一點;連接后對鐵芯的漏電流肯定會增大,等效電容也會增加,瞬間沖擊電流也增大很多;標準的測試方法是電壓逐步增大到設定值值,你試試看.
三相功率有30KVA以上的,逐步調電壓有些是可以,但是也有不行的,謝謝你的分析,另外請問你有沒有相關標準性文件?
0
回復
提交
提示
anlikon
LV.3
8
2005-10-11 17:58
@yuechen
三相功率有30KVA以上的,逐步調電壓有些是可以,但是也有不行的,謝謝你的分析,另外請問你有沒有相關標準性文件?
逐步調電壓,去掉沖擊的影響,有些還不行,看來你的結構工藝還有些問題需要改進.
0
回復
提交
提示
yuechen
LV.3
9
2005-10-12 08:09
@anlikon
逐步調電壓,去掉沖擊的影響,有些還不行,看來你的結構工藝還有些問題需要改進.
謝謝anlikon,可能是結構存在問題,不知有沒有具體的要求?
0
回復
提交
提示
shuisheng-zh
LV.3
10
2009-05-11 19:23
@yuechen
對於三相變壓器我有一個問題,請各位多多指教?一般三相變壓器做接法多為三角和星形兩種方式,但是在未做連線前單相線圈做耐電性測試可以通過4000V左右漏電流為3mA(初次間),但是做了連線後往往只有打2500-3000V,我測試過漏電流只有不到1mA,請各位大俠指教?
三相聯接后,漏電流與耐壓是三相中最小耐壓與電流,同時變壓器聯接后電容會吸收一些電壓與電流.所以....