爬電距離詢問?

想問一下,二次側導線之間與導線對地之間的爬電距離是一樣嗎?
我查IEC60950里面只有最小爬電距離的定義和標準.這個最小爬電距離是指的導線之間的還是導線與地之間的?
謝謝!
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
2009-10-27 23:35
爬電距離一般是指:
初級電路和次級電路
以及初級電路和人手可以碰到的金屬部分

走邊沿的距離
0
回復
xiongls
LV.3
3
2009-10-28 10:15
@wuyan_feng
爬電距離一般是指:初級電路和次級電路以及初級電路和人手可以碰到的金屬部分走邊沿的距離
謝謝回復!
0
回復
evdi
LV.6
4
2009-11-04 21:36
@xiongls
謝謝回復!
爬電距離的意義就是在不安全部分導線間以及導線離人可觸摸部分的安全距離,防止對人體造成危險.一般一次側為不安全區,所以一次側導線間以及到先到PE間要加強絕緣(>2.5mm),而一次測與二次測間元器件的跨距,如Y電容爬電距離要大于6.4MM(一般值,不同電壓會對應不同距離值UL標準內可查).二次側為安全區,所以二次導線間爬電距離沒有要求,但到地(認可接觸部分)根據電壓高低可以查表得出,不過一般大于2mm即可.